liguodong81 发表于 2008-8-14 15:35:51

涂机室通风

涂机室通风的通风主要是注意哪些方面?通风的角度,室内的压力等.

ucoat 发表于 2008-8-14 17:26:46

首先涂装室要做成微正压,防止涂装室外的灰尘和颗粒进入,也就是说吸风量要略小于送风量;其次送风系统要充分过滤;第三吸风量的设计是与喷房的体积相关。过小吸风效果不好,过大涂料消耗量会增大;第四送风系统不能直接吹到工件。

liguodong81 发表于 2008-8-15 09:09:01

吸风量小于送风量,那室内应该是负压啊,风机如何选型啊,应该用什么类型的风机啊?请各位指教啊?

liguodong81 发表于 2008-8-18 10:07:35

有知道的吗?讨论一下啊.

ucoat 发表于 2008-8-18 10:26:16

吸风量小于送风量是正压,室外的压力会小于室内的压力。分机一般需要选用防暴离心式,同时无法循环使用,出风也需要进行处理,直排环保部门会找麻烦。
另外问一下,是否需要恒温恒湿系统?

liguodong81 发表于 2008-8-18 13:43:58

室内应该是负压吧,这样才可以防止室内的气体向外泄漏不是吗?最好是可以恒温恒湿了,楼上的有没有这样的系统设计图纸啊?能发看看吗?谢谢!

ucoat 发表于 2008-8-18 13:59:16

室内应该要微正压,为了防止喷涂室外的灰尘进入。曾经参与恒温恒湿喷房的设计,但是没有图纸。可以将恒温恒湿涂装室的经验与大家分享。
1.能量耗费很大,为保证涂装室废气的浓度不至过高,吸风量一般比较大,加上排出的风不能回用,为保证恒温恒湿系统的稳定性,空调机组一般比较大;
2.恒温恒湿系统除了要有空调系统,还需要有蒸汽系统;
3.室内做成微正压;
4.送风和排风过滤系统需要定期维护;

如果楼主有什么需求可以发站内短信,我可以介绍供应商为您做咨询和设计。

liguodong81 发表于 2008-8-18 17:17:42

谢谢楼上的,我们是连续的产线和欣瑞的是一样的,你是欣瑞的吗?你怎么知道欣瑞的啊?

ucoat 发表于 2008-8-18 20:29:14

我不是欣瑞的,欣瑞是我们的客户,我可以帮你打听一下他们的涂装室情况。

liguodong81 发表于 2008-8-19 08:13:50

那你是立邦,永记,还是阿克苏的啊.

ucoat 发表于 2008-8-19 08:17:48

哈哈

bandbros 发表于 2008-8-19 11:09:24

通风系统的湿度控制亦须注意, 胺固化漆类对水份的反应很敏感.

[ 本帖最后由 bandbros 于 2008-8-19 11:10 编辑 ]

han 发表于 2010-1-14 15:19:06

涂布室内微正压,防止灰尘进入,安装循环风机和空调
页: [1]
查看完整版本: 涂机室通风