联众涂料论坛

标题: 一楼做环氧地坪,如何防止基面返潮引起的起泡脱落? [打印本页]

作者: 大田    时间: 2014-4-24 12:13
标题: 一楼做环氧地坪,如何防止基面返潮引起的起泡脱落?
如题,在一楼做好的环氧地坪,使用过程中,常发生因基面返潮引起漆膜起泡脱落,造成客户投诉、要求修补、甚至索赔。

一楼因为与地面相通,地下水会通过毛细管虹吸原理,使基面潮湿,长久作用,使得环氧地坪的漆膜附着力受影响,导致起泡、脱落。对于新建筑,可以要求客户在浇筑混凝土时,做好防水。可惜,因为多方面原因,这样的要求,往往实现不了。对于旧建筑,就更不用提了。

对于这类问题,请各位,谈谈自己的处理办法,好吧?个人以为,这样的客诉越多,客户越不愿使用环氧地坪漆(PU地坪也是如此),这对大家,不是什么好事!coatu_reward
作者: 京蓬雅都    时间: 2014-4-24 14:06
油性的环氧地坪的弊病就是潮湿起泡脱落,水性的就比较好了透气性优于油性的,可以在潮湿地面施工
作者: yuchen    时间: 2014-4-24 20:29
下面先做一道防水,最好用渗透结晶防水涂料刷,可以保证永久防水。
作者: 大田    时间: 2014-4-25 10:39
yuchen 发表于 2014-4-24 20:29
下面先做一道防水,最好用渗透结晶防水涂料刷,可以保证永久防水。

真的假的?保证永久防水?
渗透结晶防水涂料,无色透明液体的?还是浆状的?
作者: saaeawe    时间: 2014-4-25 21:33
很简单,用潮固化类的封闭底漆,进行渗透封底,就算下面有水,我也给你反应掉了,形成致密的保护层,随便你怎么返潮
作者: saaeawe    时间: 2014-4-25 21:35
还有一个办法就是用硅酸盐类的渗透封闭底漆,一样可以和水反应,形成的保护层也木有问题哦
作者: yuchen    时间: 2014-4-25 22:39
大田 发表于 2014-4-25 10:39
真的假的?保证永久防水?
渗透结晶防水涂料,无色透明液体的?还是浆状的?

是粉料,施工时兑水搅拌,刷涂即可,需养护刷水3-5天,
作者: 旭升北京销售处    时间: 2014-4-27 08:00
听说环氧树脂湿粘性不好,不知道可不可以把甲基硅酸钾加到水性环氧底漆里?
作者: ceiba    时间: 2014-4-27 16:28
用水性环氧底,大不了中间砂浆层也做成水性环氧的。
作者: 大田    时间: 2014-6-23 10:16
本人做了个试验,取10CM*10CM*10CM的混凝土块(已养护好)若干,各取一面,确定表面符合要求,分别涂覆:混凝土硬化剂(兑水稀释情况:0%,25%,50%),油性环氧底漆,水性环氧底漆,空白。
一星期后,再涂覆溶剂型环氧漆,
再过一星期,将上述混凝土块70%部位浸泡于水中,观察有无起泡。结果,一个月后,均为变化。
随后将上述混凝土块取出,埋入户外泥土中,漆膜面露出地面,十几天过去,依然无变化。
作者: 大田    时间: 2014-6-23 10:23
本帖最后由 大田 于 2014-6-23 10:26 编辑

如此看来,只要基面充分干燥,无油污,无杂质(包括可溶性盐分),环氧漆的附着力,应该可以抵抗水分的影响。
或者说,地面环氧地坪之所以出问题,是因为涂装前基面未然合乎要求造成。

不知我的结论,是否OK?欢迎拍砖。


作者: lishuchenma    时间: 2014-6-23 15:53
大田 发表于 2014-6-23 10:16
本人做了个试验,取10CM*10CM*10CM的混凝土块(已养护好)若干,各取一面,确定表面符合要求,分别涂覆:混 ...

你这个说明不了问题,混凝土块边缘是透气的,不像大面积地面做完环氧后是完全密封的。

作者: wdyuan    时间: 2014-6-23 16:14
楼上正解
作者: 大田    时间: 2014-7-16 15:55
lishuchenma 发表于 2014-6-23 15:53
你这个说明不了问题,混凝土块边缘是透气的,不像大面积地面做完环氧后是完全密封的。

我又做了以下实验:混凝土块,上下左右六个面,五个面涂漆,留下一个面空白。漆膜干燥7天后,将混凝土块泡入水中,空白面在水中。目前已泡水近20天,用与不用底漆都无任何异常。

该试验,环氧应该已经符合完全密封的要求了吧?
作者: lishuchenma    时间: 2014-7-21 12:49
大田 发表于 2014-7-16 15:55
我又做了以下实验:混凝土块,上下左右六个面,五个面涂漆,留下一个面空白。漆膜干燥7天后,将混凝土块 ...

你这个密封是够了,但水的压力不够。与实际不符。
作者: 大田    时间: 2014-7-22 14:40
lishuchenma 发表于 2014-7-21 12:49
你这个密封是够了,但水的压力不够。与实际不符。

水的压力,如何不够?多大的压力才算够?一楼接触的是地下水位,我的实验,如何与实际才算相符?
作者: lishuchenma    时间: 2014-7-28 14:58
我觉得这个实验应该让水面高于试块各个面,但不是将试块泡在水中。这样才会有水压。
再有,漆膜必须足够厚,一遍底漆一遍溶剂型面漆是不行的,必须保证绝对的不透气。
作者: norespect    时间: 2014-8-15 14:40
saaeawe 发表于 2014-4-25 21:35
还有一个办法就是用硅酸盐类的渗透封闭底漆,一样可以和水反应,形成的保护层也木有问题哦

用水性环氧底漆,然后用加水泥的水性环氧水泥砂浆做中涂,做完就干爽了,应该和你的原理一样,做法有点区别,做完刮腻子上面漆水性油性都可以的
作者: 大田    时间: 2014-8-16 15:14
lishuchenma 发表于 2014-7-28 14:58
我觉得这个实验应该让水面高于试块各个面,但不是将试块泡在水中。这样才会有水压。
再有,漆膜必须足够厚 ...

你不觉得,你的说法,非常荒唐吗?

作者: lishuchenma    时间: 2014-8-20 15:38
大田 发表于 2014-8-16 15:14
你不觉得,你的说法,非常荒唐吗?

不管荒唐不荒唐,你的做法肯定是白费功夫。没啥实际意义。
你观察过起水泡地坪的周围环境吗?你有办法在反水的地面上做普通环氧不起泡吗?
我有!
作者: hoton888    时间: 2014-8-27 14:55
学习中,谢谢各位前辈的分享
作者: alexander.yee    时间: 2014-9-23 23:38
方法不对,水性环氧 或者水性丙烯酸能搞定?
作者: 飞翔的鱼    时间: 2014-9-24 14:21
首先我要说明的是,水性环氧底漆、水性环氧砂浆并不解决地坪起泡问题。因为地坪系统的起泡性问题是不能靠透气性来解决的,另有水性环氧底漆、砂浆的透气性也没那么大,依旧是致密的,否则就无法满足地坪耐磨需求了。
   要解决这问题,基层先做一道至两道的渗透性结晶防水,到不失为是一个好的办法。
作者: zblhx84    时间: 2015-2-5 16:37
本帖最后由 zblhx84 于 2015-2-5 16:39 编辑

我觉得以下三个思路有用:
1、尽力降低地下水位。比如:让业主在车间四周挖深沟排水,做地坪涂层留缝、留能出气的地方;
2、让涂层有透气性;
3、涂层足够硬而且厚,与底材接合力足够强,让其能抵抗水汽压。

泡水方法试验不能模拟真实的起泡原因。通常地坪涂层起泡鼓起后,如果你用针将它泡刺破,里面的水能喷老高了。说明是有压力的。
作者: 355069167    时间: 2015-2-5 16:52
可是试试这样的实验装置
[attach]54798[/attach]
作者: 251314899    时间: 2015-2-5 18:55
152121.5313213
作者: liusigang666    时间: 2015-2-6 19:36
良好的防水是非常有必要的




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1