联众涂料论坛
标题:
请教弹性拉毛漆雨后起鼓原因!
[打印本页]
作者:
freesheng
时间:
2008-5-29 15:16
标题:
请教弹性拉毛漆雨后起鼓原因!
外墙饰面:老粉批底,再批刮2遍弹性腻子,透明底1遍,中层弹性拉毛1遍,弹性面凃2遍。施工2~3天后下过大雨,部分涂层起鼓(底层),请教各位前辈会是什么原因?!难道雨水还会渗入底层吗?
作者:
zhongxiaoqiu79
时间:
2008-5-29 16:09
我想可能是你的弹性漆本身早期耐水性不好.早期耐水性不好,遇水很易起泡的.
[
本帖最后由 zhongxiaoqiu79 于 2008-5-29 08:13 编辑
]
作者:
都市丽化工
时间:
2008-5-29 16:25
弹性拉毛的弊病,弹性拉毛尤其是高弹施工后的养护期一般要求在一个星期以上
实际操作有难度,所以现在做纯弹的比较少了,都是掺用纯丙或苯丙乳液
作者:
freesheng
时间:
2008-5-29 19:24
起鼓主要是腻子底层,另外没上过拉毛漆和弹性面凃(只做到透明底漆那一层),下雨后腻子底层就起鼓了。
作者:
zhongxiaoqiu79
时间:
2008-5-29 19:57
腻子层和打底层中有一个可能耐水有些问题,你的打底层到底怎么做的呀.说清楚一些.
作者:
shjeenet
时间:
2008-5-29 20:47
主要还是腻子层的耐水性和牢固性问题!你把鼓起来的漆膜扒下一块看是否从腻子层脱落就清楚了,问题找到后就容易解决了
作者:
HSD
时间:
2008-5-29 21:49
弹性拉毛的产品由于触变性很高,通常都会有很多气泡,而且施工的时候不注意的话,也会导致大良气泡在漆膜上,这样就导致后期的雨水冲刷后,进入漆膜内部,起鼓。
作者:
开林(江西)制漆
时间:
2008-5-30 07:57
老粉的腻子层的耐水性更加差了,最起码也要用胶粉
作者:
hippo
时间:
2008-5-30 17:15
问题清楚了:lol
作者:
weiyong
时间:
2008-6-2 10:27
看看腻子层耐水怎么样?底漆有没有漏刷?腻子层掉不掉粉
作者:
freesheng
时间:
2008-6-20 11:52
标题:
如何有效避免?
谢谢大家极其有效的回复!!!由于出差未能及时回帖。经初步证实是由于弹
性腻子未干透(
近期梅雨天气,墙体潮湿,腻子干燥时间不够
),并由于雨水过大
渗入拉毛中层内部,腻子泡水软化,致使拉毛中层起鼓!
多le士和de彩
等好几家涂
料厂也基本由于以上原因,他们的弹性涂料出现了不同程度的起鼓!
个人觉得外墙还是用水泥抹平就好了,不要再批什么腻子,免得引起底层各种
弊病,导致其上层引起问题.
请大家
为防止弹性涂料在比较赶工的情况下施工避免雨水后起鼓的有效措施
给点建议!
谢谢!!!
作者:
freesheng
时间:
2008-6-20 11:57
对不起!我的要求会不会太牵强、苛刻了?、、、、、、、、、、、、、、:( :L
[
本帖最后由 freesheng 于 2008-6-20 13:01 编辑
]
作者:
地球的唯一
时间:
2008-7-3 08:54
我也遇到过,不知道你是什么季节施工,要是冬天施工,现在还起跑和开裂呢!
作者:
freesheng
时间:
2008-7-7 10:48
标题:
回复 13# 地球的唯一 的帖子
5、6月,梅雨季节,江苏一带。
作者:
guangxingu
时间:
2008-7-7 16:28
如果使用水泥系腻子并用好的封闭底漆,这种现象会大大减少.
作者:
lzf034
时间:
2008-7-8 08:58
主要还是注意施工啊
好点的腻子效果好些吧
作者:
freesheng
时间:
2008-7-9 10:38
标题:
参考小结
对于雨季或潮湿地区的外墙弹性涂装体系的施工,可以采用以下办法避免涂层表面出现起泡问题:
l、说服业主尽量保证时间,让其不要在不符合施工条件的基层上进行涂装作业;
2、采取一定的措施避免雨水直接冲刷,尽量想法降低基层含水量;
3、涂料的选择上尽量选用透气性好的材料;
4、弹性腻子尽量选用透气好、强度高、耐水、耐碱、装饰效果好的双组份腻子;