工地为两年前竣工工地,出现这个现象的部位为阳台挑梁外侧,内无保温,涂料为质感,施工顺序为批腻子,底漆,质感批刮两遍,无罩面,最近该部位出现起鼓,需要维修,出现该现象部位不多,大家来探讨下出现该现象的原因和后续补救措施,互相学习。避免以后出现这类情况。
coatu_reward
作者:
563938024
时间:
2014-8-4 16:46
看图片,个人认为属于腻子层与基层的粘接问题..基屋处理的不好,影响到腻子的粘接...经过二年的风雨渗透.形成的离鼓.看图片.你质感涂料乳液含量还是挺高..如果乳液含量低的话,就开裂了..铲掉起鼓地方,,最好能铲到阴阳角或分格线的地方,,重新做,,这样色差减小到最少..基层一定要处理好..
作者:
liuzongguo
时间:
2014-8-4 22:57
先谈谈我的看法,工地还没去,是项目经理打电话过来说有这个情况,起皮的质感过几天应该能快递到,看照片的情况分析看,目前得出以下结论
1:起皮是由水引起的。
2:哪里的水?个人不太同意楼上的观点,雨水可能有一定的影响,但我认为最主要还是屋内的水。
3:屋内水的来源;该段属于阳台,侧面梁未贴保温(不符合节能规范,但实际都这么干),小业主把阳台全部封闭,和室内连通,阳台晾晒衣服,冬季情况下,室内温度高,室外温度低,此处湿度由于晾晒衣服很高,墙角处很容易结露,如果该处混凝土浇筑质量不是太好,露水慢慢顺着细小裂缝渗到墙外腻子处,外面晚上一结冰,腻子慢慢就脱空了,两年时间出现了起鼓。
4,。腻子强度也有一定影响。
目前是这点看法,等剥落样品寄到,然后现场返修的时候我去看看,有可能会有其它的观点,不知道各位前辈怎么看/:cheer
作者:
355069167
时间:
2014-8-5 13:11
本帖最后由 355069167 于 2014-8-5 13:15 编辑
室内湿气结露外渗的可能性不大,漏渗透通常是由外向内。内墙湿气通常是通过窗缝的部位向往散发,湿气通过内墙涂料、瓷砖、壁纸等进入墙体要比直接由窗缝散发难得多。墙体的湿气通常是有外部渗入或墙体固有湿气,3天一层楼很多情况下墙体的含水率还是很高的情况下就做饰面了。水由窗框四周进入墙体是有可能的。
作者:
liuzongguo
时间:
2014-8-5 19:50
355069167 发表于 2014-8-5 13:11
室内湿气结露外渗的可能性不大,漏渗透通常是由外向内。内墙湿气通常是通过窗缝的部位向往散发,湿气通过内 ...
受教了/:flykiss