联众涂料论坛

标题: 雨季涂料施工问题 [打印本页]

作者: 大师    时间: 2008-6-4 11:06
标题: 雨季涂料施工问题

    雨季,对于涂料施工来讲,是一段让所有赶工期的施工队伍深恶痛绝而又无可奈何的日子,空气湿度接近或超过了涂料中水份的含量(85%),以致于涂膜长久难干,稍有不慎,涂层便会被雨水一洗而尽,所有的工夫都泡了汤。尤其是江南的梅雨天,雨水没有任何计划地倾泄下来,让人无所适从,不施工吧,明明是没有雨的,施工吧,又怕雨水恶作剧地破坏涂层。因此在雨季,当空气湿度超85%时,最好还是不要施工,因为即使没有雨,涂膜也不会干,很容易就被冲掉。

作者: Jordanleo    时间: 2009-3-3 11:43
尤其是自干漆施工完后放置露天场地风险更大!
作者: HJ120    时间: 2009-3-3 12:54
因此在雨季,当空气湿度超85%时,最好还是不要施工,因为即使没有雨,涂膜也不会干,很容易就被冲掉。

重要是测露点,湿度超85不是最好不要施工,而是不能施工哦
作者: ecustar810    时间: 2009-3-3 21:03
要你有兴趣,拿我的1k MCU试试
85%能行
作者: manager    时间: 2009-3-4 06:44
雨季,冬季,水性漆施工的大难题,有好的经验大家继续讨论噢
作者: HJ120    时间: 2009-3-4 08:43
4# ecustar810

我说的是一般涂料的要求啊,嘿嘿
作者: 力龙涂料    时间: 2009-3-4 13:44
雨季,冬季,水性漆施工的大难题,有好的经验大家继续讨论噢
yytdir 发表于 2009-3-4 06:44

环氧的和丙烯酸聚氨酯的肯定不太好。
据我们的实际经验,水性无机富锌涂料在湿度85%以上施工,固化没有问题。
作者: HJ120    时间: 2009-3-4 15:30
环氧的和丙烯酸聚氨酯的肯定不太好。
据我们的实际经验,水性无机富锌涂料在湿度85%以上施工,固化没有问题。
力龙涂料 发表于 2009-3-4 05:44


极限湿度有数据吗?
作者: 力龙涂料    时间: 2009-3-4 16:23
8# xxm1979


外面下小雨,在遮雨蓬下面喷涂:)
作者: livan    时间: 2009-3-5 18:28
我在江边做桥梁涂装雾气大一点就不能做了
作者: 牙齿晒太阳    时间: 2009-3-9 12:24
我在江边做桥梁涂装雾气大一点就不能做了
livan 发表于 2009-3-5 18:28

南方江河边上经常出现早上有雾的情形,空气湿度都比较高,普通环氧和丙烯酸聚氨酯都不适合施工的。我们一般也要等到雾散了才开工:)
作者: zibpeng2008    时间: 2009-3-9 13:02
一般适度大于85%施工都是为了赶工期的,要是实在没有办法,必须做的话,又没有条件把湿度降下来,怎么办?能不能给点意见!?
作者: 牙齿晒太阳    时间: 2009-3-9 13:11
一般适度大于85%施工都是为了赶工期的,要是实在没有办法,必须做的话,又没有条件把湿度降下来,怎么办?能不能给点意见!?
zibpeng2008 发表于 2009-3-9 13:02

那不如全部选用可以湿固化的底漆,中漆和面漆:lol
作者: Epoxy    时间: 2009-3-9 15:55
湿固化的有时也很危险,湿度太大了以及时间太长了,容易起泡。
作者: zibpeng2008    时间: 2009-3-10 16:05
看来还是最好严把85%关了。
作者: zhuihunshashou    时间: 2009-4-28 16:40
湿固化的有时也很危险,湿度太大了以及时间太长了,容易起泡。
作者: wang_7njcoating    时间: 2009-6-13 14:57
绝大部分的涂料不可在室外雨天施工作业。
作者: 陈先辉    时间: 2010-8-30 10:43
推荐用优龙ES301底面合一百分百固含量改性环氧涂料