标题: 外保温系统的饰面层是否可以选弹性乳液? [打印本页]

作者: helen1219    时间: 2015-12-14 10:35
标题: 外保温系统的饰面层是否可以选弹性乳液?
在10℃以下的环境中,施工外保温系统的饰面层,如果不选用弹性乳液,很容易在施工中产生开裂等问题?但规范又说不能用弹性涂料,请问各位朋友,如何解决这类难题的?如果采用弹性,后续会出现哪些问题?coatu_reward
作者: xuexiaohong    时间: 2015-12-14 12:28
气温过低的话本不建议施工,如果一定要施工必须注意涂料的最低成膜温度,一般正规公司出品的涂料都会做低温成膜这项性能,5℃ 200um 膜无开裂,但即便是这样施工的时候也要特别小心,厚涂的地方还是可能出现问题的,最好是晴天中午施工。

至于“ 规范 ”不能使用弹性饰面,不知道你这个“规范”是什么规范,是不是类似于合同之类的,可能开发商不喜欢弹性,或者对弹性有偏见,如果要说弹性冬季施工有什么不好个人感觉可能就是慢干,这时下点雨什么的话涂层容易出问题。
作者: 过客    时间: 2015-12-14 15:02
10℃以下的环境中,具体多少度,如果最低温度10度,完全可以施工的。如果施工环境温度低于2度,弹性涂料也尽量不要施工。
作者: helen1219    时间: 2015-12-14 16:16
过客 发表于 2015-12-14 15:02
10℃以下的环境中,具体多少度,如果最低温度10度,完全可以施工的。如果施工环境温度低于2度,弹性涂料也 ...

墙体温度可能在2-3度。
作者: helen1219    时间: 2015-12-14 16:19
xuexiaohong 发表于 2015-12-14 12:28
气温过低的话本不建议施工,如果一定要施工必须注意涂料的最低成膜温度,一般正规公司出品的涂料都会做低温 ...

有规定说,无机保温系统的饰面层不能用弹涂,因为透气性不好,容易起泡。
作者: jedssss    时间: 2015-12-15 11:16
搞个哑光弹性就不会说话了吧