联众涂料论坛
标题:
航空标志漆的制作?
[打印本页]
作者:
hpsjh
时间:
2008-9-8 22:48
标题:
航空标志漆的制作?
我有一客户需要在电厂的高烟囱上涂装航空标志漆,原来没做过。
有些什么样的要求呢?一般用什么体系?
用怎样的颜料?
作者:
123456321
时间:
2008-9-9 10:20
丙烯酸聚氨酯就行
作者:
力龙涂料
时间:
2008-9-9 12:05
标题:
回复 1# hpsjh 的帖子
正好刚刚给一个客户供货。
底漆:环氧混凝土封闭漆 1道:清漆也行,不是清漆也行,树脂含量高些,粘度低些就可以;
面漆:丙烯酸聚氨酯面漆 2道70-80微米。
一般是红白相间,大红和纯白。
作者:
hpsjh
时间:
2008-9-9 12:39
啊,就是普通的丙烯酸聚氨酯呀!我还以为像交通标志漆一样带反光或荧光呢?
作者:
funnnd
时间:
2008-9-11 15:33
是防止空中飞行物撞到烟囱上去的。可不是涂在航天器上的。
作者:
weiheng
时间:
2010-6-14 10:01
本帖最后由 weiheng 于 2011-4-17 10:54 编辑
SHF-HK 航空标志漆施工方案及技术措施
SHF-HK 航空标志漆,适用于各种金属、混凝土表面做标志使用。该涂料对基底附着力强、遮盖力好,色彩鲜艳、保光保色性好,涂层寿命不小于10年。涂膜的寿命不仅与漆本身有关,而且与施工工艺也有很大关系,为此特定以下工艺。
航空标志漆施法工艺可满足航空标志漆随烟囱土建同步施工的要求。为了满足烟囱建设过程中,随翻模板随涂刷的工艺要求,需涂一道SHF-3S 混凝土专用耐酸防水涂料(该涂料可以在潮湿基面上固化)做为过渡层,以保证航标漆与砼基面的附着力。
航空标志漆施法工艺已在内蒙古岱海电厂、山东章丘电厂、山西王曲电厂、石家庄晋州秸秆发电厂、河北邯郸电厂、河北大唐马头电厂等烟囱航标漆施工中得到应用。受到业主及电建公司的好评(施工费用和传统工艺相比几乎为零)。
1 基面处理
1.1 烟囱翻模板后,将基面上存在的板筋打磨平整。
1.2 去除被涂表面混凝土的浮砂、挂浆、浮土等。
1.3 若混凝土表面存在蜂窝麻面应用建筑胶与42.5#普通硅酸盐水泥制成腻子,对基面进行填补找平,使基面平整光滑。
2 涂层结构
涂层结构见表1。
表1 涂层结构
材 料
涂层结构:SHF-2S湿固化防水涂料(1道)+ SHF-HK航空标志漆(2道)
用 量:SHF-2S湿固化防水涂料(过渡层0.25kg/㎡)+ SHF-HK航空标志漆(红色0.30kg/㎡.2道,白色0.35kg/㎡.2道 )
涂刷间隔:30min.
3 涂料配制
1.1 施工方必须指派专人负责涂料的配制,严格按标签A、B组份配比要求配制,并用机械的方式充分搅拌均匀。熟化过程保证15分钟后,方可施工。
2.2 配制好的涂料应在活性期内(2-4h)使用完。
3.3 工作粘度的调节,在活性期涂料因固化剂的作用会逐渐增稠,因此要适时加入稀释剂,随时调节涂料的施工粘度。(一般不超过涂料的10%),以保证施工质量。
4 涂料的涂刷
4.1 施工环境:温度 ≥ 5℃ ;湿度 ≤ 85% ;严格禁止涂刷基面及涂层之间霜、雾存在的情况下施工,禁止雨、雾、大风天气施工。
4.2 在处理好的基面上涂刷一道LOB-3S 混凝土专用耐酸防水涂料(用量约为 220g/m2),待漆膜干燥后( ≥2h,尽可能适当延长涂层间隔时间),涂刷第一道航空标志漆(用量约为 150 g/m2),表干后(约2h)涂第二道(用量约120g/m2),涂刷应注意其装饰性,防止污染。
4.3 涂刷用具用完后应使用稀释剂浸泡,以保证继续使用和避免浪费。
4.4 妥善保管包装物,防止污染,做好环境保护。
5 涂层质量的检验
每道涂层均要进行检验,不允许有流挂、漏涂、渗色等缺陷存在。
作者:
孤鹰
时间:
2010-6-14 11:43
楼上的说得非常仔细,赞同!
为了保证标志漆的使用寿命,面漆固化剂还是采用HDI 或IPDI的为好,红色颜料也要有较好的耐老化性能(耐晒)。
作者:
小小菜鸟
时间:
2013-10-8 11:15
红用什么红颜料好啊?
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/)