联众涂料论坛

标题: 关于垂度仪 [打印本页]

作者: ln1984110911111    时间: 2008-10-27 16:23
标题: 关于垂度仪
大家在线上的固化炉都是怎么控制呢?恒张力?还是垂度控制呢?我这边用了一个超声波的垂度仪,效果很不好,很不稳定,如果有用垂度仪的同仁,能不能给推荐一个啊,多谢啦
作者: kongq    时间: 2008-10-28 08:49
大多都是垂度控制,你说的垂度仪不稳定是测的不稳定还是控制的不稳定?
作者: 雨杰    时间: 2008-10-28 08:56
张力不稳定,不一定就是垂度仪的问题,应该检查生产线 ,,看入炉和出炉张紧棍打划吗?看棍速是否和线速度一样,检查一下编码器,有必要时换一下编码器
作者: ln1984110911111    时间: 2008-10-28 12:19
是张力控制不稳定,编码器什么的应该是没有问题,垂度仪也重新标定过,但就是控制不好,很头疼的问题
作者: kongq    时间: 2008-10-28 13:12
同问 属于传动问题,是跟电气有关还是跟控制有关 属于编程的问题还是设备精度问题 不懂的说
作者: liguodong81    时间: 2008-10-30 11:10
请教一下,垂度仪一般是装在什么地方啊?要装几个啊?
作者: kongq    时间: 2008-10-30 16:23
装一个,在炉子进口处
作者: liguodong81    时间: 2008-10-30 16:55
我们的好像是在炉子出口处.
作者: 雨杰    时间: 2008-10-30 19:03
标题: 回复 7# kongq 的帖子
要装在炉出口的,不能装在入口!
作者: 雨杰    时间: 2008-10-30 19:04
只装一个!!!!!!!!!!在炉子出口,!
作者: kongq    时间: 2008-10-31 08:57
在入口
  位置无所谓,个数就一个
作者: 涂料实验烘箱    时间: 2008-11-1 10:30
我们这是装在炉子出口,看看网线有没有问题,以前我们也出过问题,后来把网线换了一根,好了.再一个网线周围不能有干扰.详细情况我也不太清楚.
作者: 涂料实验烘箱    时间: 2008-11-1 10:33
雨杰兄是哪里的啊,对彩涂很熟悉啊,交个朋友啊.
作者: 雨杰    时间: 2008-11-1 19:19
标题: 回复 13# 涂料实验烘箱 的帖子
呵呵,,,交个朋友吧,,,我QQ215185378
作者: ln1984110911111    时间: 2008-11-6 10:09
大家用的垂度仪都是靠什么控制的啊,我们用的是超声波检测的,效果很差,超声波应该对风比较敏感吧,固化炉内的热风对他影响很大啊,希望大家都说说自己用的什么垂度仪啊,对了,我们是放在了炉子的入口
作者: 日照大地    时间: 2008-12-3 15:18
悬垂度的正常与否有几个因素:
1、程序问题2、建立张力的张紧辊电机状态3、本身的检测问题,设计位置、与炉口钢带的高度距离4、甚至是入口活套的状态。
作者: xiong316411    时间: 2009-1-20 12:06
垂度控制原理是什么啊
作者: xiong316411    时间: 2009-1-20 12:07
还有那个比较了解纠偏控制的,SPC16的中文说明书,怎么设置
作者: 合肥特钢    时间: 2009-3-5 22:09
设备问题那
作者: cjnie    时间: 2009-3-30 16:41
1.前后张力机的控制及滚轮打滑与否
2.钢板本身板形影响
3.接头通过的控制:是否进行预控制或转换为张力控制
4.俺们使用日本ROZAI的炉子:入口板中一只红外线,




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1