联众涂料论坛

标题: 求助高手关于防火涂料耐火极限的问题 [打印本页]

作者: jyj19850409    时间: 2008-12-3 10:37
标题: 求助高手关于防火涂料耐火极限的问题
求助高手们一个问题。
我们这现在有一种超薄型防火涂料,已经通过形式认可,检测中心出具的检测报告上耐火极限是2.2mm厚耐1.8小时。
现在许多用户用到的是0.5小时、1小时、1.5小时,问我们要刷多厚。
我想问一下我们能不能通过公式计算来算出各个时间需要涂刷的厚度?如果可以,是什么公式,依据是什么?

请高手明示!
作者: senlin2008    时间: 2008-12-4 12:04
这个没公式的,一般都是定的,比如你的2.2mm厚耐1.8小时,即使减小厚度,它的耐火极限也变化不是太大。而一般的刷涂都在1.0到2.0
作者: wxh042118    时间: 2009-5-19 10:27
没有公式,而且不成比例。有些厚度变化耐火极限变化很大的。
作者: hujian    时间: 2009-5-28 17:01
靠公式估计是不行的,不好建立数学模型,影响因素太复杂。只有实际涂刷后对比研究验证。
作者: wang_7njcoating    时间: 2009-10-8 12:25
对于“不好建立数学模型”我表怀疑。到底刷多后?我比较同意4#的 “只有实际涂刷后对比研究验证。”
作者: xuehaiwuya    时间: 2009-10-8 13:02
没有公式,只有涂刷不同厚度到检测中心测试,才能得出大概的数据。
作者: henry78    时间: 2009-10-31 09:32
到都江堰多检测吧,没办法。
作者: 欣欣向戎    时间: 2009-11-19 21:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽