联众涂料论坛

标题: 工地出事了!!!!! [打印本页]

作者: july029    时间: 2009-3-11 13:57
标题: 工地出事了!!!!!
有一工地,底下做的是聚苯颗粒保温,还没有养护到期就被要求做涂料了。我们接手后先批了找平腻子,再批光面腻子,然后做氟碳漆,可现在好多地方起壳,工程是去年冬天做的,大家帮忙分析一下啊
作者: zeecole    时间: 2009-3-11 14:12
是不是底下没有干透?
作者: livan    时间: 2009-3-11 20:09
看起壳下面是哪一层,还有腻子做多厚,做漆前基层含水率有没有达标
作者: sqsyc    时间: 2009-3-11 20:32
图片上有白印,估计是返碱造成的,而且碱性还挺强,即使刷了封闭底漆也够呛!你用的腻子是水性的还是油性的?氟碳是水性的还是油性的?俺们东北这开春经常出现返碱(都是开发商着急卖房子),可这么起壳倒是少见,你的腻子层多厚呀?
作者: ZHOUSHIOK    时间: 2009-3-11 21:47
我们以前吃过类似的亏,也是冬天急着交活,还没等墙体干透就开始涂料施工,结果来年开春,温度升高,冻在墙体里的水汽往外挥发,这样的话什么漆都抗不住啊,尤其是像氟碳这类透气性差的涂料更是容易被水汽拱起来。
作者: 萧十一郎    时间: 2009-3-12 00:33
同意楼上的说法,主要是水气造成,这个可以肯定,怎么避免,才是学问
作者: tanss    时间: 2009-3-12 12:50
氟碳漆好像最喜欢出现这样的问题了!
作者: subaru    时间: 2009-3-12 13:10
面漆用水性的,封闭性差一点,即“呼吸”功能
作者: july029    时间: 2009-3-13 10:15
腻子层批了5遍,主要是要批平,然后做的水性环氧底漆,上面喷的水性氟碳金属漆,后来喷出来很花,后来又在上面喷了油性环氧底,做的上海衡丰氟碳,油性的。工地在南通,长江边。工期紧的很,都是连续做上去的,不出问题才怪,层间干燥一两天
作者: Sa3.0    时间: 2009-3-14 21:03
晕,美有做封闭处理直接上腻子呀,肯定出事呀
作者: evanmiu    时间: 2009-3-15 15:38
这下搞大了
作者: felix_sun    时间: 2009-3-18 10:29
施工的环境是很重要的,温度,湿度,闪点等都需要考虑到位.
作者: 何仲廉    时间: 2012-11-3 13:09
腻子或基层没干。或者是腻子保水不够。

作者: 感觉好多了16592    时间: 2012-11-7 14:18
学习了

作者: chenzuyi    时间: 2013-2-25 08:41
应该是基层反水问题了  腻子好像看起来也不算厚
作者: coat2008    时间: 2013-3-15 10:33
保温砂浆层没有干透,再加上氟碳漆透气性差的结果
作者: yuyong254090295    时间: 2013-3-17 16:14
sqsyc 发表于 2009-3-11 20:32
图片上有白印,估计是返碱造成的,而且碱性还挺强,即使刷了封闭底漆也够呛!你用的腻子是水性的还是油性的 ...

您是东北哪里的,我是沈阳做木器漆的