最近遇到的问题真多呀!!
海边工地有批钢管需要喷砂处理后,再作油漆保护!!
问题就出来在喷砂完后,过1-3个小时后,光亮的钢管出现锈斑而且严重时会出现水汽凝聚。
原因:喷砂完后,钢管温度比较高,至少有70度以上,又不能马上上漆,只能等冷却到常温下才能喷涂。就在冷却过程,有水汽凝聚,出现锈斑!一般喷砂完4个小时内施工也没问题的,但在海边潮气比较严重。现在中午时候(大概25度,广州),也会出现这样的情况!
大家有什么办法解决?
作者: HJ120    时间: 2009-3-16 17:29
25度都会结露?中午结露?有点离谱了吧,其余的物体也结露吗?我直接怀疑你的砂子有问题,第一砂子太潮湿,第二砂子盐分严重超标
有太阳的情况下,钢板温度一般都高于气温,如果气温是25度,那么假设湿度是84%,露点是22,是不可能结露的,那么有可能是你的钢板直接放到了地上,或者在阴凉的地方》?一般在通风良好、光照良好的地方中午世界是不会结露的
作者: omi99    时间: 2009-3-16 18:00
本帖最后由 omi99 于 2009-3-16 18:01 编辑

你说对了
钢板是喷砂出来就放在地上的!!而且是海边的!!
结露是有时候出现的情况,问题是出现锈斑!!
作者: sunny    时间: 2009-3-16 18:16
你在海边喷砂?艺高胆大呀
作者: HJ120    时间: 2009-3-16 18:48
知道原因那就换地方吧,或者把钢材架起来,没别的办法了,海边也不是很恐怖,修造船很多不都在海边吗
作者: omi99    时间: 2009-3-16 19:31
楼上介绍下水的露点与温度,湿度的对应关系?
作者: BMA004    时间: 2009-3-16 20:01
同意二楼,建议楼主检测砂子。关于露点,湿度,温度的关系,建议楼主用摇表检测,然后根据干湿温度查出露点和相对湿度,论坛有露点表的,你需要一个摇表,然后还要测钢板温度,钢板温度要高于露点温度3度以上。
作者: omi99    时间: 2009-3-16 20:31
本帖最后由 omi99 于 2009-3-16 20:46 编辑

感谢
!!!!!!!!!!
原来就这样简单,只要相对湿度小于85%,底材温度比环境温度高3-5度就没有问题啦
唉,今天还被客户的总工忽悠了,都怪自己没经验!!
谢谢各位帮忙!!
作者: zblhx84    时间: 2009-3-16 21:04
本帖最后由 zblhx84 于 2009-3-16 21:05 编辑

8# omi99

你还是没明白哟,

只要相对湿度小于85%,底材温度等于环境温度也是可以的啦
作者: BMA004    时间: 2009-3-17 08:36
8# omi99

你还是没明白哟,

只要相对湿度小于85%,底材温度等于环境温度也是可以的啦
zblhx84 发表于 2009-3-16 21:04
这话还是要小心说出来的,先不管正确与否(值得商榷),让施工方看见恐怕不好,在现场必须要求湿度低于85%,ST大于等于DP三度以上的,二者必须同时满足,倒浆糊时主动权在你手里,否则就落到施工方了,有一次这种情况,再想控制他们就不可能了。
作者: freescale    时间: 2009-3-17 08:41
应该不会这样的呀,我们公司也是在海边,从没碰到过这样的问题,在海边影响比较大的还不是水气,而是盐份,这对油漆有影响,使喷过吵的钢板生锈应该不是在海边的原因。
作者: omi99    时间: 2009-3-17 09:13
如果是沙子的问题,请问用什么沙子好呢?
一般喷砂可以用什么沙子呢?
作者: 624221820    时间: 2009-3-17 13:17
和湿度的有对应关系?
作者: 力龙涂料    时间: 2009-3-18 19:41
如果是沙子的问题,请问用什么沙子好呢?
一般喷砂可以用什么沙子呢?
omi99 发表于 2009-3-17 09:13

砂子的影响可能很大,楼主不会是用海砂吧。
我记得如果钢结构表面含盐量太高的话,即使相对湿度低于85%,钢板表面温度高于露点以上3度,还是会结露的。觉得盐容易吸湿。
作者: 闪电来了    时间: 2009-3-18 22:16
砂子的选择很多,一般的用铜矿砂,其实是铜矿渣,也有用石英砂的,比较垃圾,也有用所谓的金刚砂,还有铁矿渣、煤炉渣等等,当然十字石、橄榄石一般搞不到,还有刚玉也不错,哈哈,但是价格高,也不适合露天用,因为太浪费了,等等都可以!海砂绝对不能用,盐分太高,容易吸水。为什么是钢板要高于露点三度呢?其实钢板在等于或者低于露点的时候才会结露,但是有一点,油漆里的溶剂挥发的时候要带走热量,如果涂装的时候是等于露点,那么溶剂一挥发,钢板温度就低于露点了,这不就结露了吗?
作者: jiaxingseng    时间: 2009-4-19 17:34
同意14楼的看法
作者: goodpaints    时间: 2009-4-19 21:25
同意7楼的意见
作者: zgktsl    时间: 2009-4-19 22:51
“钢板要高于露点三度”  一般的公司的油漆的技术资料上都会提供,至于原因,可能是为了保证质量吧




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1