标题: 环氧漆反碱的问题 [打印本页]

作者: liusigang    时间: 2009-3-25 11:33
标题: 环氧漆反碱的问题
环氧底漆:三木的601c-75,650,其它为溶剂,为什么过一阵子之后,会出现反碱,就是出现絮状的东西,就像粉化了,不知道怎么回事?请各位指点一下!!
作者: liusigang    时间: 2009-3-25 11:36
基础为水泥地面,底漆干燥后,出现的以上情况!
作者: cao0037    时间: 2009-3-25 13:01
基础为水泥地面......



新水泥旧水泥,,,干透没有?,,,,,有没有封闭底漆??
作者: cao0037    时间: 2009-3-25 13:02
底漆熟化完全了没有?
作者: liusigang    时间: 2009-3-25 13:26
就是单纯的环氧底漆,感觉封不住水泥地面
作者: liusigang    时间: 2009-3-25 13:28
底漆熟化完全有没有什么样的标准,以前我也是那样做的,配比好以后就马上施工了
作者: sunny    时间: 2009-3-25 21:25
是不是水泥基面没处理好、含水量太高
作者: 牙齿晒太阳    时间: 2009-3-26 09:15
是不是水泥基面没处理好、含水量太高
sunny 发表于 2009-3-25 21:25

楼上说的可能性比较大,环氧树脂固化过程中如果有水分进入的话,漆膜会泛白的;漆膜固化时空气湿度太大也会造成这种问题。
作者: liusigang    时间: 2009-3-26 16:51
地面可能有2公分厚吧,是原来的都市村庄的田地,就像临时厂房吧
另外我用是(三木)树脂与固化剂比例是2:1,这样的比例应该是可以的呀
作者: liusigang    时间: 2009-3-26 16:52
是不是树脂的量太少了?