联众涂料论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4125|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

钢结构防火涂料涂装技术交底

[复制链接]

0

主题

608

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-5-22 10:42:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
钢结构防火涂料涂装技术交底

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏3 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持3 反对反对
联众涂料论坛涂料人的好朋友
     

0

主题

2

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
5#
发表于 2012-11-3 11:09:15 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
我去,我找了好久的,感谢楼主

0

主题

8

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
4#
发表于 2011-9-27 08:43:18 | 只看该作者
太需要了,感谢lz

0

主题

3

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
3#
发表于 2011-3-30 19:49:34 | 只看该作者
谢谢,很需要
     

7

主题

1004

帖子

4

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
4 分
QQ
2#
发表于 2009-5-22 13:37:42 | 只看该作者
SGBZ-0241钢结构防火涂料涂装
技术交底

依据标准:
《建筑工程施工质量验收统一标准》         GB50300-2001
《钢结构工程施工质量验收规范》           GB50205-2001
1、范围
本工艺标准适用于钢结构构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。
2、施工准备
2.1材料及主要机具:
2.1.1防火涂料:
防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检验方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定。
检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
2.1.2高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用。
2.1.3钢丝网、钢筛卡、塑料布等。
2.1.4主要机具:混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺等。
2.2作业条件:
2.2.1应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件。
2.2.2基层处理:彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。
2.2.3对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂。
2.2.4喷涂前将操作场地清理干净,靠近门窗、隔断墙等部位,用塑料布加以保护。
2.2.5固定钢丝网:按构件形状剪好钢丝网,用ф6钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间留有5~10mm间隙。
3、操作工艺
3.1工艺流程:
作业准备→防火涂料配料、搅拌→喷涂→检查验收。
3.2防火涂料配料、搅拌:粉状涂料应随用随配。以ST1-A型配合比如下(表3.2):
表3.2
喷涂层数        施工配合比        每m2用量
1        防火涂料:高强胶粘剂:钢防胶:水1:0.05:0.17:0.8        17~20kg
2~3        防火涂料:钢防胶:水1:0.17:0.85       
搅拌时先将涂料倒入混合机加水拌合2min后,再加胶粘剂及钢防胶充分搅拌5~8min,使稠度达到可喷程度。  
3.3喷涂:
3.3.1一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的1.2倍,以耐火极限为梁2h,柱3h,其设计厚度为梁30mm,柱35mm。第一层厚1cm左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚1~1.2cm左右为宜,晾干七~八成再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。
3.3.2喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离6~10cm为宜,喷涂气压应保持0.4~0.6MPa,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。
3.3.3正式喷涂前,应试喷一建筑层(段),经消防部门、质监站核验合格后,再大面积作业。
3.3.4施工环境温度低于+5℃时不得施工,应采取外围封闭,加温措施,施工前后48h保持+5℃以上为宜。
3.4检查验收:喷完一个建筑层经自检合格后,将施工记录送交总包,由总包、分包、甲方(监理)三方联合检查。用带刻度的钢针抽查厚度,如发现厚度不够,补喷或铲掉重喷。用锤子敲击检查空鼓,发现空鼓应重喷。合格后,办理隐蔽工程验收手续。
4、质量标准
主控项目
4.3.1防火涂料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。
检验方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。
4.3.2钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9978的规定。
检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。
检验方法:检查复检报告。
4.3.3薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。测量方法应符合国家现行标准《钢结构防火涂料应用技术规程》CECS24:90的规定及本规范附录F。
4.3.4薄涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于0.5mm;厚涂型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于1mm。
检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检验方法:观察和用尺量检查。
Ⅱ一般项目
4.3.5防火涂料涂装基层不应有油污、灰尘和泥砂等污垢。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
4.3.6防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察检查。
5、成品保护
5.1防止碰撞损坏:防火涂料硬化后强度仍然不高,施工中易碰撞部位应加以临时保护,减少损坏。
5.2防污染:喷涂前对半成品做好保护,特别是临近喷涂部位用塑料布包好。
6、应注意的质量问题
6.1空鼓:首先配合比应严格掌握,基层处理干净是关键,并注意分批抽检原材料粘结强度。
6.2裂纹:环境温、湿度应适宜,分层喷涂时通风干燥的时间要掌握好。
6.3厚薄不匀:喷涂时喷嘴角度应与构件表面垂直,距离适宜,各层喷涂应有一定的时间间隔,不可跟的过紧。
7、质量记录
7.1防火涂料材料质量证明书及检验报告。
7.2隐蔽工程验收记录。
7.3涂装检测资料。
7.4分项工程质量检验评定。
7.5设计变更、洽商记录。
8、安全环保措施
8.1各类油漆和其他易燃、有毒材料,应存放在专用库房内,不得与其他材料混放。挥发性油料应装入密闭容器内。妥善保管。
8.2库房应通风良好。不准住人,并设置消防器材和“严禁烟火”明显标志。库房与其他物应保持一定的安全距离。
8.3用喷砂除锈,喷嘴接头牢固,不准对人。喷嘴堵塞,应停机消除压力后,方可进行修理或更换。
8.4使用煤油、汽油、松香水、丙酮等调配油料,戴好防护用品。严禁吸烟。
8.5沾染油漆的棉纱、破布、油纸等废物,应收集存放在有盖的金属容器内,及时处理。
8.6在室内或容器内喷除,要保持通风良好,喷漆作业周围不准有火种。
8.7采用静电喷漆,为避免静电聚集,喷漆室(棚)应有接地保护装置。
8.8刷外开窗扇.必须将安全带挂在牢固的地方。刷封檐板、水落管等应搭设脚手架或吊架。在大于25度的铁皮屋面上刷油.应设置活动板梯、防护栏杆和安全网。
8.9使用喷浆机,手上沾有浆水时,不准开关电闸,以防触电。喷嘴堵塞,疏通时不准对人。