联众涂料论坛
标题:
请教:帮忙看看下面文章中,数据出入
[打印本页]
作者:
charles_sun
时间:
2009-9-23 10:45
标题:
请教:帮忙看看下面文章中,数据出入
其中3.3.1 和 3.3.2里的数据是不是瞎写的?网上搜了几个地方,数据都是和下面的一样的,我看了感觉不对劲啊!
摘要:范围本工艺标准适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。施工准备
2.1
材料及主要机具:
2.1.1
防火涂料:需使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如
××
大厦使用的
ST1-A
型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件,并以
100t
为一批检查出厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定;
2.1.1.1
耐火试验由消防局每
1000t
现场抽样一次,送国家耐火构件质量围本工艺标准适用于钢结构厚涂型防火涂料喷涂工艺施工。
施工准备
2.1
材料及主要机具:
2.1.1
防火涂料:需使用经主管部门鉴定,并经当地消防部门批准的产品。如
××
大厦使用的
ST1-A
型防火涂料,经公安部四川消防研究所鉴定,并经北京市消防局批准,使用前检查批准文件,并以
100t
为一批检查出厂合格证。技术性能应满足有关标准的规定;
2.1.1.1
耐火试验由消防局每
1000t
现场抽样一次,送国家耐火构件质量监督中心检验,其耐火极限应符合设计要求。
2.1.1.2
粘结强度及抗压强度每
500t
抽样一次,送国家化工建材检测中心检验,其粘结强度及抗压强度应大于技术指标的规定。
现场堆放地点应干燥、通风、防潮,发现结块变质时不得使用。
2.1.2
高强胶粘剂及钢防胶由厂家配套供应,按说明书使用。
2.1.3
钢丝网、钢筛卡、塑料布等。
2.1.4
主要机具:混合机、灰浆泵、钢丝网剪刀、铁锹、手推车、计量容器、带刻度钢针、钢尺等。
2.2
作业条件:
2.2.1
应由经批准的施工单位负责施工,检查资质批准文件。
2.2.2
基层处理:彻底清除钢构件表面的灰尘、浮锈、油污。
2.2.3
对钢构件碰损或漏刷部位应补刷防锈漆两遍,经检查验收方准许喷涂。
2.2.4
喷涂前将操作场地清理干净,靠近门窗、隔断墙等部位,用塑料布加以保护。
2.2.5
固定钢丝网:按构件形状剪好钢丝网,用
φ6
钢筋卡固定在钢构件上,钢丝网与钢构件间留有
5
~
10mm
间隙。
操作工艺
3.1
工艺流程:作业准备
→
防火涂料配料、搅拌
→
喷涂
→
检查验收
3.2
防火涂料配料、搅拌:粉状涂料应随用随配。
3.3
喷涂:
3.3.1
一般设计要求厚度为经耐火试验达到耐火极限厚度的
1.2
倍,以耐火极限为梁
2h
,柱
3h
,其设计厚度为梁
30mm
,柱
35m.
第一层厚
1cm
左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚
1
~
l.2cm
左右为宜,晾干七~八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止。
3.3.2
喷涂时喷枪要垂直于被喷钢构件,距离
6
~
10cm
为宜,喷涂气压应保持
0.4
~
0.6MPa
,喷完后进行自检,厚度不够的部分再补喷一次。
作者:
江雪
时间:
2009-9-23 12:21
"第一层厚
1cm
左右,晾干七~八成再喷第二层,第二层厚
1~l.2cm
左右为宜,晾干七~八成后再喷第三层,第三层达到所需厚度为止"
好像应该是mm吧
作者:
charles_sun
时间:
2009-9-27 20:09
谢谢楼上,那个设计厚度也有出入,不知道有没有在行的朋友指点下?
作者:
xuehaiwuya
时间:
2009-10-5 20:47
如果是厚涂型防火涂料,数据应该没问题。3。3。1柱应为35mm吧
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/)