联众涂料论坛

标题: 有没有做地坪漆的达人?? [打印本页]

作者: omi99    时间: 2009-10-12 10:44
标题: 有没有做地坪漆的达人??
最近有个工地,施工地点为一个小山丘的脚下的一个厂房。一楼水泥地板施工已三年多,现在准备做环氧地坪。
问题就是该厂房当时没有做防水层,但3年来地表也没有出现明显的水汽(车间的描述的)。
直接在上面做环氧地坪是否有问题?各位达人是否有这样的施工案例和经验!!分享下
作者: weijc1116    时间: 2009-10-12 23:35
最简单的检测方法:在水泥地板上贴一张塑料布,过一夜后观察塑料布上是否有水珠凝结、塑料布下的水泥地是否变湿,如果有水珠凝结且塑料布下的水泥地潮湿颜色变深,说明地面湿度大不宜进行地坪施工。
作者: omi99    时间: 2009-10-13 10:35
这只是基本的混凝土含水率的检查方法!
我是想问,在这样的情况下(没有防水层),以后会不会出现问题?
作者: 力龙涂料    时间: 2009-10-13 14:47
我想2楼已经回答了1楼的问题,如果经检测发现湿度不大,完全可以做;如果经检测湿度较大,则不宜做啊!
作者: omi99    时间: 2009-10-13 15:05
无语!!
我在期待理想的答案!
作者: henry78    时间: 2009-10-13 15:45
首先,防水是有一定限度的,要看水压多少。
对于你的问题,1楼的方法是基本的测试方法,测试基面含水率 。
如果基面含水率不超过4%,就可以做了,如果超过4%,则说明现在的地面仍有水汽上来,具有一定的渗透压,如果基面含水率小于6%,直接做有一定的风险,容易产品渗透起泡,在施工时底涂应尽量做好一些,体系稍厚一些,也是可行的。如果大于6%,必须先做防水,防水做好后才能做环氧地坪。
如果含水大于6%,工期很紧的话,可以做完防水后,做临时防潮层,然后做自流平。
如有疑问敬请咨询。
作者: henry78    时间: 2009-10-13 16:35
pvc防水卷材施工方法
作者: henry78    时间: 2009-10-13 16:55
如果对于地下水位不是很高(含水率不是很高),也可选用透气性好的水性环氧地坪; 并采用抗返潮底漆
作者: omi99    时间: 2009-10-13 23:24
各位达人,我是担心因季节性的变化导致混凝土的含水率变化太大!
我们的施工一般要求含水率低于6%就可以正常施工了
可以施工但并不代表以后就没有问题。因地下水汽将整个图层鼓起的案例比比皆是!
我是担心水汽以后会将涂层鼓起呀!!
看来论坛内有施工经验的达人不多呀!
作者: subaru    时间: 2009-10-14 10:48
小山丘可能会产生静水压,还是做防水吧
作者: bobmouse    时间: 2009-10-16 11:19
检测水气的土方法 正如楼上所说,贴塑料布.

没有防水层总是不保险,因为现在没潮气,不代表在雨季就没潮气.

如果非要做的话,建议用水性环氧做.

它的成膜机理和油性不一样,油性是交联成致密的膜.

水性是很多很多的胶状颗粒堆积起来的.不透水但是透水气!
作者: ZHOUSHIOK    时间: 2009-10-16 16:30
是这样的,在南方或在比较潮湿的地下室一般都可以做水性环氧地坪,他能将地下的水汽释放出来
不过水性地坪的装饰性比油性的要差一些,一般的光泽很难做上去。
作者: omi99    时间: 2009-10-19 09:42
嗯!!!!!




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1