联众涂料论坛
标题:
请问:这个问题如何解决
[打印本页]
作者:
henry78
时间:
2010-1-22 21:46
标题:
请问:这个问题如何解决
在钢结构吊装现场,施工商和业主测量的图层厚度不一致,并且相差25%左右,双方都说经过校准了,请问作为涂料供应商方作技术服务的你,应该如何解决?
作者:
zhangfan4381
时间:
2010-1-23 07:42
自己测一下,是多少就是多少,要占在理上
作者:
tank
时间:
2010-1-23 21:09
第三方鉴定。
作者:
amuzheng
时间:
2010-1-23 21:18
公开测量三方到位,调整好膜厚仪一起测量!
作者:
henry78
时间:
2010-1-23 21:44
业主一直用我们的涂料,施工商也是我们的忠实客户,所以得罪那一方都不好,实事求是当然可以,有没有让第三方检验的可能呢?
作者:
henry78
时间:
2010-1-23 21:47
第三方怎么找啊?国内有专门的检测机构没有?
作者:
wolfsky404
时间:
2010-1-24 07:38
三方到场,并聘请第三方机构作检测,这样就兼顾了两方的面子。
作者:
开林(江西)制漆
时间:
2010-1-24 08:02
何必闹到第三方,油漆方提出来大家坐下来一起测就可以了
作者:
lnchenjichun
时间:
2010-1-24 19:09
油漆厂测量为准。。。。。
作者:
senlin2008
时间:
2010-1-25 11:12
我们是依自己测量的为主(我们是自己生产,自己施工),业主测量和我们不一致,让业主在场我们再次测量。正常情况下,用不同的测厚仪测同一个地方,差别不会太大,除非测的部位不同。
作者:
zhangfan8461
时间:
2010-1-25 11:39
第三方面坚定
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/)
Powered by Discuz! X3.1