联众涂料论坛

标题: 厚型防火涂料施工的相关问题 [打印本页]

作者: pywzy    时间: 2010-8-31 17:01
标题: 厚型防火涂料施工的相关问题
最近从事厚型防火涂料施工,接触到的涂料厂家技术能力低的惊人,,但项目不算小,遇到的问题如下,各位朋友请教了:
①25mm耐火极限3小时,粘钉挂网工序不明,配比不清,每道厚度没有
②表面涂层采用环氧弹性聚氨脂面漆是否适当
③第一道底涂用什么施工方法更为有效。
因为涂料厂家提供的施工方案可谓一团糟,没有一点可供参考的东西,实在头痛!
作者: htjing2008    时间: 2010-9-1 10:46
1、第一道喷涂要好点,厚度要适当
2、二、三道施工一般在3-5mm,后几道可厚点。具体要根据厂家的施工工艺要求
作者: 西姆思    时间: 2010-9-5 02:31
1.粘钉和挂网,用于大面积的厚型涂料涂装,当平面面积较大时为了增强厚型涂料的强度,防止开裂而采取的措施,粘钉是把保温钉先粘到钢结构表面再喷涂第一道厚型涂料,干燥后涂第二道,当涂层厚道达到设计厚度的一半时,在保温钉上挂网,然后再继续后续的涂料施工,
2.实际上厚型涂料做面漆没有任何意义。
3、厚型涂料的施工第一道涂层非常关键,一般第一道涂层要尽量薄,最好是以雾喷的方式施工,目的是形成初步的与底漆的粘结,第一道涂层完成后要间隔24小时以上再涂第二道,目的是让第一层彻底的干燥,这样涂装第一道厚型涂料,不容易产生空鼓和脱落。
作者: 西姆思    时间: 2010-9-5 02:32
关键是每道涂层间隔时间一定要超过24小时。保证充分干燥。
作者: senlin2008    时间: 2010-9-6 10:02
你问的第一、第二个问题,楼上的老兄回答的已经很多了。我来说下你问的第二问题,因厚型防火涂料耐火靠的是自身的低导热性,所以理论上任何面漆都不影响其耐火效果,可是有的面漆会和底漆发生一些反应(比如咬底等),建议你们先小试下,权威的话找相关的第三方验证。
作者: bingbing889    时间: 2010-10-15 00:52
回复 pywzy 的帖子

1、现在新技术涂料一般情况下都不挂网了,除非平面面积过大涂的又厚才会挂网。
2、厚型涂料一般没必要做面漆的纯属于浪费,为了美观一定要做的话可以做层普通涂料就行了,但是要注意咬底
3、第一道肯定是喷啊,这样结合度好啊。第一道3-5mm后面的8-10mm但是一定要是好涂料才行。QQ1123970746厂家
作者: bingbing889    时间: 2010-10-15 11:05
特种涂料群119783979欢迎大家多多交流




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1