标题: 关于M501 system 5A
Norsok M501第10.1节的表1的备注中要求系统5A的膜厚达到6mm, 但是接下来又提到是在没有面漆的条件下进行测试而且在后面关于系统5A的描述中提到用一层膜厚50um的环氧底漆或者1层60um的环氧富锌加25um的环氧连接层,这前后的膜厚统一不起来应该怎样理解?
作者: zblhx84    时间: 2011-6-14 16:38
表1的备注中要求系统5A的膜厚达到6mm,是指含有防火涂料涂层的。在没有面漆的条件下进行测试,指的是防火涂层不上面漆。
后面关于系统5A的描述中提到用一层膜厚50um的环氧底漆或者1层60um的环氧富锌加25um的环氧连接层,是指防火涂层之下的防锈涂层。
你忽略了5A的应用范围指的是“在环氧基防火涂层下面的(涂层)”。
作者: zhanhongtu    时间: 2011-6-20 12:22
谢谢回复!