联众涂料论坛

标题: 自流平环氧地坪的固化剂问题 [打印本页]

作者: sjianyao    时间: 2010-12-17 09:34
标题: 自流平环氧地坪的固化剂问题
在地面温度为5摄氏度,空气湿度为80%的时候,在刷涂12H后表面白化非常严重,所用固化剂为365W,451K,D9340,能否推荐下抗白化好的固化剂。
作者: sjianyao    时间: 2010-12-17 09:40
有人说白化现象:胺与空气中的二氧化碳反应,产生的胺盐浮于系统表面的现象。
如是这样的白化现象,加NP。阻止白化,还具有憎水性。用量5-7.
请问这里的NP是什么东西,求解答下!
作者: cangerhui    时间: 2010-12-18 06:46
闻所未闻!油性漆有憎水剂吗?同问NP是啥?
作者: cangerhui    时间: 2010-12-18 06:47
本帖最后由 cangerhui 于 2010-12-18 06:48 编辑

继续关注地坪漆
作者: 344354650    时间: 2010-12-18 08:17
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: hengankm    时间: 2010-12-26 16:06
5楼正解,更换固化剂可。
作者: ahwujianfei    时间: 2011-1-1 21:37
NP是不是壬基苯酚?
作者: ronghaimiao    时间: 2011-1-6 10:00
回复 sjianyao 的帖子

NP 壬基酚 在聚醚胺体系中可以防止出现水波纹,起不了抗白化的作用,你说的操作环境确实是适度大了,空气中的二氧化碳与水汽跟固化剂中的胺其反应了,可以选用改性脂环胺,聚醚胺类的固化剂会好的多,当然也可以从改善施工环境入手
作者: sjianyao    时间: 2011-1-6 13:37
回复 ronghaimiao 的帖子

感谢指教!
作者: jedssss    时间: 2011-3-15 14:15
更换固化剂
作者: lycvs    时间: 2011-3-18 13:41
本帖最后由 lycvs 于 2011-3-18 13:56 编辑

楼主这情况比较麻烦,沿海地区的环境是高温高湿,内地是低温低湿,两方用的固化剂都不一样的,你这情况低温高湿,或者可以试试我们的快干型BC1329,我试过80湿度不会出现白化,但是5度的低温没试过。25度的情况下0.7小时表干,15分钟的可使用时间,最终硬度82
作者: sxnxh    时间: 2011-3-24 16:16
有没有性价比高一点的环氧自流平固化剂?寻找中
作者: evaxue522008    时间: 2011-3-26 18:57
太潮湿的环境肯定会出问题
作者: meicnmail    时间: 2011-4-1 08:20
加NP是不是容易黄变
作者: chr320    时间: 2012-6-4 11:20
华邦HB-2307,试一下
作者: wow1013    时间: 2012-6-4 16:42
环境湿度太高了吧。。。
作者: chr320    时间: 2012-6-21 09:40
我的面涂固化剂,下雨天做也不白化
作者: zhanghu563    时间: 2012-7-12 14:49
lycvs 发表于 2011-3-18 13:41
楼主这情况比较麻烦,沿海地区的环境是高温高湿,内地是低温低湿,两方用的固化剂都不一样的,你这情况低温 ...

可不可以有这个固化剂的物性数据给出下啊?
作者: zhangjianyedao    时间: 2012-8-2 15:43
没做过地坪  学习
作者: sjianyao    时间: 2012-9-18 17:05
lycvs 发表于 2011-3-18 13:41
楼主这情况比较麻烦,沿海地区的环境是高温高湿,内地是低温低湿,两方用的固化剂都不一样的,你这情况低温 ...

怎么联系呢?
作者: chenning751    时间: 2012-9-18 20:04
有瑞奇的2252也不错




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1