联众涂料论坛

标题: 防火涂料涂刷后被雨水淋掉,正常吗? [打印本页]

作者: 我开油漆厂    时间: 2011-6-8 10:21
标题: 防火涂料涂刷后被雨水淋掉,正常吗?
我的工程师研发生产的超薄型钢结构防火涂料,也通过了认证,但前段时间施工后下了场雨后,淋掉了,客户来投诉,可工程师说是正常,不淋掉的才不正常能!我有点晕,希望各位领导两肋插刀(但不要插我两刀啊)!谢谢!
作者: 龙五    时间: 2011-6-8 11:44
冲你工程师这个态度,你就应该好好教育他。防火涂料都被雨淋掉了 还起个毛作用啊!水性涂料只要干燥成膜之后,就应当具备一定的抗水性了。不然外墙淋得稀里糊涂的,怎么住人啊。当然了 如果是在施工期间被雨淋到,那是有可能淋掉的,但是这种情况应该是和客户好好沟通,不能如此敷衍。
作者: 我开油漆厂    时间: 2011-6-9 10:33
谢谢,防火涂料涂刷后几个小时后淋雨没有问题呢?

作者: cdw0727    时间: 2011-7-1 11:11
哈哈不是吧,怎么会林掉呢,一般来说24h后应没问题
作者: Coating007    时间: 2011-7-1 14:48
溶剂型常规市售,施工后,在较短时间内下大雨,淋掉完全正常。你的工程师说的对的。
当然指的是24小时以内啊,温度不是很高的情况下。过24小时,顶多鼓鼓泡吧。
如果是水性的,反而相对好些,尤其在夏天!
作者: Coating007    时间: 2011-7-1 14:52
在给您的客户用之前,关键要告之客户一些施工方法,以避免不必要的损失和矛盾。
作者: zhangwujun05    时间: 2011-12-18 16:05
在涂料固化实干前,应该不可被雨淋,所以在施工管理上要注意气候问题,做适当的防护是必要的。
作者: luyachun1981    时间: 2012-4-17 22:17
你的工程师说得很对,防火涂料短时间内被大雨淋肯定会淋掉,就算是干透了的防火涂料时间被雨淋也会起泡,我使用过国际上最好的两种防火涂料,保养几天后被雨淋都起泡,不过保养时间长,起泡越小,防火涂料防雨靠面漆,
作者: yiyingli    时间: 2012-5-7 23:12
这是对的
我以前都做过施工很重要啊
作者: heqiyang1234    时间: 2012-5-8 16:15
学习了。防火涂料主体树脂是哪种啊?怎么这么容易被雨水冲走的?
作者: xhuaj    时间: 2012-5-17 15:12
室内超薄型钢结构防火涂料有耐水性这项检测指标,养护7天后,耐水24H
作者: 蓝色浩月    时间: 2012-7-31 17:40
你们做油性防火涂料吗?如果做的话我给你推荐一款专用阻燃体系吧。我们公司研发的IFR101系列膨胀防火涂料专用阻燃剂可以直接取代原“经典体系”(即聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺),也就是说生产防火涂料时加我们的IFR101产品后,就不需要再添加聚磷酸铵、季戊四醇、三聚氰胺这些东西了。我们的产品细度、性能稳定,客户可以不需要球磨,这样大大的缩短了涂料的生产时间,使用方便,各项性能指标均比经典体系好。我们工程师也会帮客户优化防火涂料配方,使客户的涂料产品性能提升。有需要的朋友可以CALL我18281513588。
作者: popkailven    时间: 2013-8-21 13:19
。。。你的工程师也上这个论坛看帖子不,你不相信你工程师的解释,小心被发现咯
作者: zpz327    时间: 2013-10-12 12:33
popkailven 发表于 2013-8-21 13:19
。。。你的工程师也上这个论坛看帖子不,你不相信你工程师的解释,小心被发现咯

这没什么的吧,楼主只是不知道才征求意见,没有否认工程师的说法
作者: hongxue    时间: 2013-10-12 13:50
施工后下了雨 间隔有多久?   涂料完全成膜了的话 就有点不正常了  不管什么油漆完全成膜了都具备一定耐水性
作者: chnitherm    时间: 2015-5-2 02:11
正常,无论多高聚合度的app都有水溶解性。雨淋不脱离,反而不正常。
作者: 蓝色浩月    时间: 2015-5-4 10:00
防火涂料的施工很关键的,就算实干后淋雨也是会起泡的。而且这个跟雨量的大小也存在很大的关系。如果涂刷没多久就下雨,脱落确实是很正常的。国标上对室内的要求就是养护7天,浸泡24小时无脱落、不起泡,如果有少量的起泡实干后能自动恢复的,就算合格了。
作者: 13916399471    时间: 2015-5-5 11:28
在发泡型防火涂料中一般都使用了20%以上的磷酸二氢铵,在成碳机理里起封闭酸的作用。磷酸二氢铵肯定是亲水性(溶于水),而且加量很大,造成防火涂料漆膜的耐水性很差。这种配方设计原则生产的防火涂料肯定会出现楼主说的刚施工好的涂料会被大雨冲洗掉。
要解决这个问题,要变更配方设计思路,不使用磷酸二氢铵,采用别的给酸形式,在配方中加入某些物质(不溶于水)但可以在成碳过程中放出酸,起到封闭酸作用。这样就彻底解决了防火涂料耐水性问题。
感兴趣的防火涂料生产商和工程师朋友,可以联络本人一起探讨此问题,并一起实施一些试样工作。谢谢!
作者: LYYNAD3239298    时间: 2015-5-7 08:29
水性防火一般耐水都不好,容易起泡,油性的应该没问题。
作者: dzg3920108    时间: 2015-5-9 10:35
在涂料固化实干前,应该不可被雨淋,所以在施工管理上要注意气候问题,做适当的防护是必要的。

作者: 三悦    时间: 2018-3-6 09:18
蓝色浩月 发表于 2012-7-31 17:40你们做油性防火涂料吗?如果做的话我给你推荐一款专用阻燃体系吧。我们公司研发的IFR101系列膨胀防火涂料专 ...

发些资料来,526537108@qq.com    谢
作者: tlgy3390    时间: 2018-3-6 13:43
LYYNAD3239298 发表于 2015-5-7 08:29
水性防火一般耐水都不好,容易起泡,油性的应该没问题。

油性防火涂料耐水性能同样不行,并非包覆的APP就能解决问题,发泡成碳剂都亲水,严重影响涂膜的耐水性能