联众涂料论坛

标题: 如何检查防火漆的质量 [打印本页]

作者: kebiao2    时间: 2011-12-28 13:41
标题: 如何检查防火漆的质量
       防火涂料的现场施工应以生产厂家产品外包装说明为准,一般不需要兑水稀释,涂刷时应分两次或两次以上进行,涂刷量不低于500克/平方米。当防火涂料兑水稀释或涂刷量不够时,将对其防火性能造成很大影响,消防部门应加强施工现场的监督,防止施工企业偷工减料。
  如有条件,也可在现场对产品的质量作一初步的检查:在已施工好的基材上切取2~3块小样,或取少量样品涂在2~3块150mm×150mm胶合板上,按实际施工的情况涂刷。待干透后,用酒精灯的火焰检查。火焰高度40mm左右,施加火焰的时间一般为20min,检查涂层发泡情况。正常的情况下,按规定的用量(一般为500克/平方米)施工,一级防火涂料的泡层厚度为20mm以上,二级防火涂料的泡层厚度为10mm以上,泡层应均匀致密。
  合格防火涂料在受到喷灯等强火灼烧时,会大量发泡膨胀,表面聚集凸起,数分钟内不会出现烧损现象,而假冒伪劣防火涂料则基本不发泡,会出现大量散落掉渣的情况,木质基材也会很快发生燃烧破损的现象。
  查验该产品是否具有国家级消防质检中心出具的合格检验报告,也可上网查询。目前防火涂料实行消防产品型式认可制度,市场上销售的防火涂料应具备国家消防产品型式认可证书和型式检验合格报告。
  在实际使用中,为了保证防火涂料的防火及其他使用性能,一般需要采用透明的罩面涂层。防火涂料的用量一般为350~500克/平方米,罩面涂层的用量一般为50克/平方米。
  根据国家标准,除满足阻火性要求外,防火涂料的燃烧性能分为一级和二级。在规定的实验条件下,一级防火涂料的耐燃时间不小于20分钟,二级防火涂料的耐热时间不小于10分钟。用户在选择时应注意加以区别,避免企业以次充好,达不到防火保护效果。
作者: 云松涂料    时间: 2012-1-7 14:20
LZ说的是薄型钢结构防火涂料,得用火焰喷灯现场检测
酒精灯检测只适用于的油性防火超薄层,如非金属防火涂料等
作者: boyihw    时间: 2012-1-24 16:11
一看楼主就不懂防火涂料,超薄型钢结构防火涂料的涂装不是一个平米用多少的量,这个没有一般,是看要求的防火时间来决定防火涂料的用量的,就是防火涂料的厚度,要求的时间越长,厚度越厚,用量自然就越大,
还有一个是你说的俺按规定量500g涂刷1平米,不知道你的这个标准是哪里来的,我是没有见过这个标准
作者: 襄樊油漆    时间: 2012-2-4 15:41
对于LZ的观点,已经有不同意见啦。希望能听到专业人士的分析和解读!




欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/) Powered by Discuz! X3.1