1 外墙腻子的选择
根据现行《建筑装修工程质量验收规范》和《健筑室内用腻子》的相关规定,外墙腻子“必须使用耐水腻子”;符合“室内用N型(耐水型)腻子”的技术指标;同时具有柔性、冻融稳定性等性能特点。在实际工程中,外墙腻子的选用大多符合前面的要求,但也有的腻子不满足最后一条性能特点。
如某单位宿舍楼采用水性外墙涂料,竣工一年左右,涂料表面大面积裂纹,缝隙长短不一,长者达数米,如同蜘蛛网状,严重影响了建筑物的观感。笔者对济南和青岛的一些新建工程进行观察,也发现类似情形。
此类工程多采用以水泥、801胶(较严格的采用白乳胶)配比而成的腻子。该腻子没有足够的柔性、弹性,不具备良好的抗裂性能;另一方面,外墙采用水泥砂浆作为基层,伸缩介格缝面积较大。以上因素,导致涂料墙面出现质量问题。
因此,建议采用成品的、有良好弹性的聚合物腻子,并通过计算确定介格块的尺寸,以保证工程涂刷质量。
2 施工环境温度
某单位宿舍楼屋面为水泥瓦、水性丙烯酸罩面,2004年l0月底采用空气压缩机进行瓦表面喷漆浆。大约一星期,天气将雨,瓦表面普遍出现浆糊状,斜屋面的北侧最严重。天气晴朗后,瓦面暴漆为鱼鳞状。
分析其原因,是由于施工环境温度低于最低成膜温度,乳胶颗粒未能完全进行颗粒堆积、颗粒融结、颗粒扩散而形成稳定的薄膜。
当作业温度低于5~10oC时.应当注意选用掺加成膜助剂、最低成膜温度较低的乳胶漆。特别对于水性乳胶漆更应慎重.因其具有独特的成膜机理.其中的水分蒸发后,球型颗粒一系列的物理化学过程才能形成完整的涂膜。
3 控制基层的酸碱度和温度
规范规定“新建筑物的基层在涂饰前应涂刷抗碱封闭底漆”; “溶剂型涂料基层含水率不大于8%,乳液型涂料基层含水率不大于l0% ”。
对于有些工程不采用封闭底漆的施丁措施,应当测定或降低酸碱度。酸碱度的测定可直接采用PH试纸贴在湿润的墙面上,PH值应小于9。否则,可用15-20%的硫酸锌或氯化锌溶液多次涂刷墙面,干燥后清理粉末和颗粒,最后用清水清洗表面,再测定PH值,直到满足要求。
基层含水率可以通过养护时间来判定,一般情况下,夏季l4天、季28天,基本可达到要求。也可以采用薄膜(300~400mm见方)覆盖墙面(傍晚时),次日午后观察膜内表面有无明显水珠或结露。此法可粗略判断含水率低。
4 赛克墙面的改造
潍坊市区已有多个工程由马赛克墙面改造为涂料饰面,改善了建筑物的观感和城市的形象。但仔细观察,也会发现暴露出涂料的质量通病。根据有关资料,旧马赛克墙面改造为涂料墙面,可参照以下程序施工:
4.1 里表面灰 。用较硬的刷子刷磨,然后用压力水冲洗;
4.2 专用黏结剂或弹性腻子批刮马赛克表面和缝隙;
4.3 遍腻子干燥后,进行下道腻子施工直至墙面平整;
4.4 胶漆施工
最后特别指出,定货时应当优选水性乳胶漆,其次选掸无毒的溶剂型乳胶漆
作者:
ly_manf
时间:
2009-6-17 16:16
外墙腻子“必须使用耐水腻子”;符合“室内用N型(耐水型)腻子”的技术指标;
这句话应该有问题才对,外墙腻子有 一个 157 的标准,不应该用3049(室内用N)这个标准才对.