底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。
楼主所说的底层是防火涂料底层吧,从厚度不应超过2.5mm看出不是防锈层;
那就我补充一句:钢结构防火涂料为百年大计,虽不要说能达到一百年,但毕竟不象其它常规涂层那样简单过几年便重涂一次,所以对防腐要求很高;防火涂料的配方设计以防火为主,防腐为辅,所以在(1)当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。后还要加一条,必须涂刷一至二道防锈性能较为好的环氧类防锈漆。