发表于 2010-1-12 15:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我所在的公司做环氧地坪漆的,我在这个公司做技术,薄涂做好了并生产了几批做了一个八千平米的地下车库.现在要做自流平的试验,目前北京气温零下10度以下,我们的试验室没有暖气同室外一样,我做出来的样板有气泡或涡陷,我认为是温度是主要原因,老板不信说现在别的公司都能做好,我想找个权威的说法说服老板,谁能指点我,万分感谢!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

0

主题

4

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
2#
发表于 2010-1-18 13:48:00 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
自流平选择固化剂很重要的,你可以联系15222356860
     

88

主题

1393

帖子

167

专家分

涂料人三段

十头鸟

Rank: 3Rank: 3

专家分
167 分
QQ
3#
发表于 2010-1-18 15:38:01 | 只看该作者
环氧的肯定不行,无法在-10度以下正常发挥
防护涂料与涂装,地坪涂料与涂装
     

94

主题

1023

帖子

14

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
14 分
QQ
4#
发表于 2010-1-18 20:07:37 | 只看该作者
环氧聚氨酯呢

0

主题

122

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
5#
发表于 2010-1-21 12:28:37 | 只看该作者
零下10度以下,我没做过,不过我在5度做过没问题!很简单,你怀疑温度问题,在空调房间里做一块样板比对一下不就知道了!气泡或涡陷问题,你调整一下活性稀释剂和流平剂的用量,固化剂选择也很重要!
     

12

主题

309

帖子

13

专家分

涂料人二段

涂料人

Rank: 2

专家分
13 分
QQ
6#
发表于 2010-1-25 10:58:34 | 只看该作者
应该是温度的问题,可以考虑换下固化剂