疑似泛碱的情况,漆膜大面积的发白,已经施工完毕半年以上,不太可能是表面析出,可返碱会是条纹状的吗?请帮忙看一下,谢谢大家了。
各位,又要来麻烦大家了,经过电镜扫描仪检测结果表明白色物质成分大部分为“硫酸钙”,看来与酸雨的关系相当大了。。。看来钙还是返碱问题吧?

[ 本帖最后由 geniusll 于 2008-5-20 10:07 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1普通分 +6 收起 理由
ucoat + 6 鼓励提问

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏3 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

2

主题

955

帖子

360

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
360 分

论坛编辑认证专家

QQ
2#
发表于 2008-5-12 09:37:43 | 只看该作者
泛碱的用湿布一般能擦掉呀,你试一下就知道是不是泛碱了,我认为半年后才出现这情况应该是泛碱吧。

评分

参与人数 1普通分 +5 收起 理由
admin + 5 鼓励分享

查看全部评分

0

主题

122

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
3#
发表于 2008-5-12 10:14:46 | 只看该作者
1 应该是泛碱。正如上楼所说,可以用水清洗试试。
2 至于泛碱是条纹状的,一般泛碱特别容易发生在下雨雪后,在水的帮助下发生,特别是墙体开裂更容易发生。所以泛碱常是条纹状。

评分

参与人数 1普通分 +5 收起 理由
admin + 5 鼓励分享

查看全部评分

0

主题

12

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
4#
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:24:20 | 只看该作者
嗯,谢谢楼上二位,我们内部意见也是如此,用水可以擦掉,且显微镜下观察为颗粒状晶体,只是这次这种返碱情况较少见,所以来咨询一下。
     

200

主题

4443

帖子

124

专家分

管理员

Better Coating, Better World!

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

专家分
124 分

论坛管理员

5#
发表于 2008-5-12 10:26:55 | 只看该作者
面漆的现象,但是应该是底漆的问题
最好使用透明封闭底漆处理一下
楼上的回答都很好
招聘华东大区商务总监,13917886982(微信),3551646(QQ)

0

主题

128

帖子

22

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
22 分
QQ
6#
发表于 2008-5-12 10:29:33 | 只看该作者
你施工时没用封闭底漆吗?在南方空气湿度大,加之一些施工单位现在又爱用一些水泥外加剂,会很容易引起返碱的.

0

主题

12

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
7#
 楼主| 发表于 2008-5-12 10:33:27 | 只看该作者
哇,都惊动了管理员阿,呵呵。我们现在也在怀疑,当地的施工队水平素质实在不高,我们现在正在追查是否有漏涂底漆的问题。
谢谢各位关注。

0

主题

5104

帖子

42

专家分

涂料人三段

涂料杂家

Rank: 3Rank: 3

专家分
42 分
QQ
8#
发表于 2008-5-12 10:57:46 | 只看该作者
外墙一般不敢不用底漆,倒有可能的腻子的碱性太高,而在涂底漆时又在偷工减料。
13321818232
QQ:1054189831
     

1

主题

704

帖子

21

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
21 分

认证专家

9#
发表于 2008-5-12 11:10:53 | 只看该作者
绝对是泛碱。查一下施工记录,还没有上面涂,那几天应该下雨,而且雨还挺大,有雨水打到墙面。天刚放晴,就上面涂。

0

主题

118

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
10#
发表于 2008-5-12 13:53:02 | 只看该作者
泛碱,检查一下当时的天气还有底漆的用量,有可能是底漆漏刷或者刷的钛薄

0

主题

859

帖子

5

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
5 分
11#
发表于 2008-5-12 15:35:55 | 只看该作者
这不用说了,肯定是泛碱了!如果腻子层加了石灰的话就是用一般的乳液型封闭底还是会出现这现象,特别是面漆PVC超过60%的是很容易出现的

0

主题

2447

帖子

30

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
30 分
QQ
12#
发表于 2008-5-12 16:41:57 | 只看该作者
大家还要从他的照片里观察仔细一点,
1、为什么是竖条纹状
2、为什么这么均匀
3、究竟原因出在哪里---施工、漏料、涂料质量、天气影响
4、如何避免

我的意见是外保温系统中的网格布的影响,有的地方用了,有的地方没用
     

1

主题

704

帖子

21

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
21 分

认证专家

13#
发表于 2008-5-13 09:03:26 | 只看该作者
竖条纹状是因为那时下雨,局部墙面淋雨产生的,在碱性墙面还没干,包括水泥系腻子(碱性)。由于局部墙体没干透,所以没有形成毛细孔,这时涂刷抗碱封闭底漆,底漆无法渗入毛细孔,而干墙体形成了毛细孔,封闭底漆有效。当刷完面漆后,经过一段时间,墙面出现如雨痕般的泛碱。这是施工过程不注意细节造成的,并不是涂料问题。不知该解释能否理解。你查一下施工阶段的天气情况,以及当时的雨水情况,泛碱的墙面肯定在不同朝向也不一样。

0

主题

12

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
14#
 楼主| 发表于 2008-5-20 10:09:15 | 只看该作者
人力置顶,大家一起讨论。呵呵

0

主题

2447

帖子

30

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
30 分
QQ
15#
发表于 2008-5-20 16:41:14 | 只看该作者
楼上的到现在还没解决?
反正要返工,连底铲掉就能找出原因了
问题肯定出在下面
当然面漆还是不够坚强
     

1

主题

704

帖子

21

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
21 分

认证专家

16#
发表于 2008-5-21 11:21:25 | 只看该作者
geniusll应该谈一谈大家分析得对不对。对于这种情况重涂面漆比较难解决,因为碱会不断从毛细孔渗出。要彻底根治,只能按15楼的方法,但代价很大。不知在面上涂环氧底漆,再上面涂有没有效果。

39

主题

4378

帖子

25

专家分

涂料人三段

永远的色狼

Rank: 3Rank: 3

专家分
25 分
17#
发表于 2008-5-21 11:59:22 | 只看该作者
封闭底漆的问题,受潮了。
狼之本色是杀戮和吃肉,男人本性就好色。更甚这,那个男人不好色,那个男人不爱财.

0

主题

12

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
18#
 楼主| 发表于 2008-5-22 14:33:55 | 只看该作者
最终解决方案。。。不解决。。。当表面渗出处理。因为我们研发部扭不过销售,他们说什么就是什么好了,唉。。。这就是中国阿。

0

主题

26

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
19#
发表于 2008-5-27 12:52:59 | 只看该作者
研发部——销售部? 别哀声叹气的,研发部应该是NB,不用理会那些销售土人!他们只会陪酒,在客户面前装B

0

主题

696

帖子

7

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
7 分
20#
发表于 2008-6-1 18:25:50 | 只看该作者
其实现在建筑涂料出的问题90%在底上