海港工程混凝土结构防腐蚀技术规范JTJ275-2000中的7.2
7.2 混凝土表面硅烷浸渍
7.2.1 硅烷浸渍适用于海港工程浪溅区混凝土结构表面的防腐蚀保护。宜采用异丁烯三乙氧基硅烷单体作为硅烷浸渍材料,其它硅烷浸渍材料经论证也可采用。异丁烯三乙氧基硅烷质量应满足下列要求:
   (1)异丁烯三乙氧硅烷含量不应小于98.9%;
        (2)硅氧烷含量不应大于0.3%;
        (3)可水解的氯化物含量不应大于1/10000;
        (4)密度应为0.88g/cm3;
        (5)活性应为100%,不得以溶剂或其它液体稀释。
7.2.2 浸渍硅烷前应进行喷涂试验。实验区面积应为1~5m2,施工工艺应符合附录E的规定。完成实验区的喷涂工作后,应按附录E规定的方法,在实验区随机钻取六个芯样,并各取两个芯样分别进行吸水率、硅烷浸渍深度和氯化物吸收量的降低效果测试。当测试结果符合第7.2.3条规定的合格判定标准时,方可在结构上浸渍硅烷。
7.2.3 浸渍硅烷质量的验收应以每500m2浸渍面积为一个浸渍质量的验收批。浸渍硅烷工作完成后,按附录E规定的方法各取两个芯样进行吸水率、硅烷浸渍深度、氯化物吸收量的降低效果的测试。当任一验收批硅烷浸渍质量的三项测试结果中的任意一项不满足下列要求时,该验收批应重新浸渍硅烷:
        (1)吸水率平均值不应大于0.01mm/min1/2;
        (2)对强度等级不大于C45的混凝土,浸渍深度应达到3~4mm;对强度等级大于C45的混凝土,浸渍深度应达到2~3mm。
        (3)氯化物吸收量的降低效果平均值不小于90%。
7.2.4 硅烷的浸渍深度宜采用染料指示法评定。浸渍硅烷前的喷涂试验可采用热分解气相色谱法,当硅烷喷涂施工中对染料指示法的检测结果有疑问时,也可采用热分解色谱法进行最终结果评定。
        化学工业合成材料老化质量监督检验中心(老化研究所),是通过国家计量认证(CMA2006001687B)和中国实验室国家认可委员会认可(CNAS L1135)的具有公正地位的第三方检测机构,本实验室通过国家计量认证(CMA2006001687B)和中国实验室国家认可委员会认可(CNAS L1135),设施齐全,检验人员素质过硬,对于海港工程硅烷的检测技术成熟,检测质量权威。曾为阳江核电项目、大亚湾核电项目,广深沿江高速公路(深圳段)项目提供高质量的服务。
       对海港工程硅烷的检测问题,有需要进一步探讨的,可以联系:李工(020)82579379