有一工地,底下做的是聚苯颗粒保温,还没有养护到期就被要求做涂料了。我们接手后先批了找平腻子,再批光面腻子,然后做氟碳漆,可现在好多地方起壳,工程是去年冬天做的,大家帮忙分析一下啊

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1普通分 +4 收起 理由
力龙涂料 + 4 鼓励提问:)

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

0

主题

304

帖子

0

专家分

涂料人二段

绝对天才

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
2#
发表于 2009-3-11 14:12:11 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
是不是底下没有干透?
     

2

主题

97

帖子

25

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
25 分
3#
发表于 2009-3-11 20:09:06 | 只看该作者
看起壳下面是哪一层,还有腻子做多厚,做漆前基层含水率有没有达标
     

28

主题

1475

帖子

98

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
98 分
QQ
4#
发表于 2009-3-11 20:32:25 | 只看该作者
图片上有白印,估计是返碱造成的,而且碱性还挺强,即使刷了封闭底漆也够呛!你用的腻子是水性的还是油性的?氟碳是水性的还是油性的?俺们东北这开春经常出现返碱(都是开发商着急卖房子),可这么起壳倒是少见,你的腻子层多厚呀?

9

主题

504

帖子

2

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
2 分
5#
发表于 2009-3-11 21:47:51 | 只看该作者
我们以前吃过类似的亏,也是冬天急着交活,还没等墙体干透就开始涂料施工,结果来年开春,温度升高,冻在墙体里的水汽往外挥发,这样的话什么漆都抗不住啊,尤其是像氟碳这类透气性差的涂料更是容易被水汽拱起来。

评分

参与人数 1普通分 +8 收起 理由
力龙涂料 + 8 鼓励分享:)

查看全部评分

0

主题

13

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
6#
发表于 2009-3-12 00:33:21 | 只看该作者
同意楼上的说法,主要是水气造成,这个可以肯定,怎么避免,才是学问
     

0

主题

414

帖子

0

专家分

涂料人二段

涂人

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
7#
发表于 2009-3-12 12:50:06 | 只看该作者
氟碳漆好像最喜欢出现这样的问题了!
养人欲,与人之求。使欲必不穷乎物,物必不屈于欲,两相持而长!

8

主题

500

帖子

122

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
122 分
8#
发表于 2009-3-12 13:10:48 | 只看该作者
面漆用水性的,封闭性差一点,即“呼吸”功能
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
9#
 楼主| 发表于 2009-3-13 10:15:31 | 只看该作者
腻子层批了5遍,主要是要批平,然后做的水性环氧底漆,上面喷的水性氟碳金属漆,后来喷出来很花,后来又在上面喷了油性环氧底,做的上海衡丰氟碳,油性的。工地在南通,长江边。工期紧的很,都是连续做上去的,不出问题才怪,层间干燥一两天

0

主题

64

帖子

1

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
1 分
10#
发表于 2009-3-14 21:03:59 | 只看该作者
晕,美有做封闭处理直接上腻子呀,肯定出事呀

2

主题

52

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
11#
发表于 2009-3-15 15:38:48 | 只看该作者
这下搞大了

0

主题

44

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
12#
发表于 2009-3-18 10:29:34 | 只看该作者
施工的环境是很重要的,温度,湿度,闪点等都需要考虑到位.
     

0

主题

1

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
13#
发表于 2012-11-3 13:09:58 | 只看该作者
腻子或基层没干。或者是腻子保水不够。
     

5

主题

199

帖子

9

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
9 分
14#
发表于 2012-11-7 14:18:36 | 只看该作者
学习了
     

14

主题

253

帖子

21

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
21 分
15#
发表于 2013-2-25 08:41:19 | 只看该作者
应该是基层反水问题了  腻子好像看起来也不算厚
     

4

主题

129

帖子

21

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
21 分
QQ
16#
发表于 2013-3-15 10:33:17 | 只看该作者
保温砂浆层没有干透,再加上氟碳漆透气性差的结果
     

43

主题

739

帖子

459

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
459 分
QQ
17#
发表于 2013-3-17 16:14:06 | 只看该作者
sqsyc 发表于 2009-3-11 20:32
图片上有白印,估计是返碱造成的,而且碱性还挺强,即使刷了封闭底漆也够呛!你用的腻子是水性的还是油性的 ...

您是东北哪里的,我是沈阳做木器漆的