联众涂料论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4070|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[求助] 涂料生产车间和涂料应用车间最好配备什么样的灭火器?

[复制链接]
     

70

主题

1079

帖子

119

专家分

涂料人二段

化学工作者

Rank: 2

专家分
119 分
跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-7-3 10:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灭火器的类型较多。涂料生产车间和涂料应用车间最好配备什么样的灭火器?在建立消防体系时有什么要特别注意的地方?欢迎大家讨论。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
如有好料,欢迎联系我。
     

3

主题

1582

帖子

11

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
11 分

认证专家

QQ
2#
发表于 2009-7-14 11:25:18 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
本帖最后由 就这样生活 于 2009-7-14 11:28 编辑

灭火器的配置

6.1 一般规定

  6.1.1 用于扑救各类火灾的灭火器的最低配置基准、最小配置灭火级别和最少配置数量应按本章的有关规定执行。

  6.1.2 配置在普通住宅的每具灭火器的灭火级别可比表6.2.1、表6.3.1中所规定单具灭火器最小配置灭火级别小一个级别。

  6.1.3 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)中灭火器的最少配置数量应按同等使用面积的同类地面建筑的规定增加50%;古建筑、歌舞娱乐放映游艺场所中的灭火器的最少配置数量应增加100%。

  6.1.4为迅速、有效地扑救高架储存设施和其它危险场所有可能发生的垂直范围的特殊火灾,可额外配置附加灭火器。如果这些灭火器不是用来满足本章所规定的最低保护要求时,可选配灭火级别小于表6.2.1和表6.3.1中规定的最小配置灭火级别的灭火器。

  6.1.5 对设有消火栓系统、灭火系统的灭火器配置场所,可按下列规定减少灭 火器的配置数量:
    1. 对设有室内消火栓系统的,可相应减少10%;对仅设有室外消火栓系统的,不作减配处理。
    2. 对设有灭火系统的,可相应减少30%;
    3. 对同时设有室内消火栓系统和灭火系统的,可相应减少50%。

  6.1.6 对可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐的灭火器配置场所,不宜减少灭火器的配置数量。

  6.1.7 地下建筑工程(含人民防空工程、地下铁道)、古建筑、歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所不得减少灭火器的配置数量。

  6.1.8 一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具;对面积小于100m2的轻危 险级灭火器配置场所或计算单元,可设置1具灭火器。每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。


6.2 A类火灾场所灭火器的最低配置基准

  6.2.1 A类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.2.1的规定。

            A类火灾场所灭火器的最低配置基准 表6.2.1 灭火级别 灭火器类型 危险等级
严重危险级 中危险级 轻危险级
单具灭火器最小配置灭火级别 水型、泡沫型 2A 1A 1A
其它类型 3A 2A 1A
单位灭火级别最大保护面积(m2/A)   50 75 100


  6.2.2 当单具灭火器的最大保护面积按表6.2.1的规定超过200m2(严重危险级)、300m2(中危险级)、400m2(轻危险级)时,配置设计计算时应按200m2(严重危险级)、300m2(中危险级)、400m2(轻危险级)进行取值。


6.3 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准

  6.3.1 B类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表6.3.1的规定。

           B类火灾场所灭火器的最低配置基准 表6.3.1

灭火级别 灭火器类型 危险等级
严重危险级 中危险级 轻危险级
单具灭火器最小配置灭火级别 AFFF、FFFP泡沫型 6B 3B 1B
其它类型 18B 8B 1B
单位灭火级别最大保护面积(m2/B)    5 7.5 10


  6.3.2 当单具灭火器的最大保护面积按表6.3.1的规定超过150m2(严重危险 级)、225m2(中危险级)、300m2(轻危险级)时,配置设计计算时应按150m2(严重危险级)、225m2(中危险级)、300m2(轻危险级)进行取值。

  6.3.3 B类火灾场所灭火器的最低配置基准关于灭火级别和保护面积的规定不适用于有压易燃液体火灾或运动的三维B类火灾。

  6.3.4 C类火灾场所灭火器的最低配置基准应按B类火灾场所的规定执行。

  6.3.4 C类火灾场所灭火器的最低配置基准关于灭火级别和保护面积的规定不适用于有压易燃气体火灾。在灭火时,为防止爆炸和复燃,必须尽快切断气源。

  6.4 D类火灾场所灭火器的最低配置基准
    6.4.1 D类火灾场所灭火器的最低配置基准应根据特定的可燃金属的种类及 其物质颗粒尺寸和
  可能覆盖的面积而定,并应征得当地县级以上公安消防监督部 门的同意。

6.5 带电火灾场所灭火器的最低配置基准

  6.5.1 带电火灾场所灭火器的最低配置基准应按与其同时存在的A类或B类 火灾场所灭火器的最低配置基准执行。

  6.5.2 在灭火时,为保护现场人员安全并防止复燃,应尽快切断电气设备的电源。


                 7 灭火器配置的设计计算

7.1 一般规定

  7.1.1 按本章的有关规定配置设计和出的灭火器数量是最少数量,小数点后的 数字只进不舍。可配置数量更多的灭火器以加强消防安全保护。

  7.1.2 按本章的有关规定配置设计计算出的需配灭火级别是扑救初起火灾需求 的最小灭火级别合计值,也是本规范对灭火器的灭火能力的最低要求;实配时可取较大的合计值以加强消防安全保护。


7.2 计算单元

  7.2.1 灭火器配置场所的配置设计计算单元应按下列规定划分:
    1. 对危险等级和火灾种类均相同的若干相连通的灭火器配置场所,可将一个楼层或一个防火
  分区作为一个计算单元,但不得跨越楼层或防火分区。
    2. 对危险等级或火灾种类不相同的灭火器配置场所,应分别作为一个计算单元。
    3. 普通住宅应以户为计算单元。

  7.2.2 灭火器配置场所或计算单元的保护面积的计算应符合下列规定:
    1. 建筑工程按建筑面积计算后乘以0.9的使用系数;
    2. 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐按堆垛、贮罐的占地面积计算。

  7.2.3 在轻危险级配置场所或计算单元,应保证任一可能着火点均可得到一具灭火器的保护;在
中、严重危险级配置场所或计算单元,若设计者要求保证任一可能着火点均可同时得到两具灭火器的保护,那么这两具灭火器应配置在不同的设置点。

  7.2.4 在同时存在A、B类火灾的灭火器配置场所,应首先按A类火灾场所的规定配置计算灭火器,然后应按B类火灾场所的规定配置计算灭火器,两者不得互为替代。


7.3 配置设计计算

  7.3.1 灭火器配置场所或计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
                  (7.3.1)
        式中:Q --灭火器配置场所或计算单元的最小需配灭火级别, A 或 B ;
           S --灭火器配置场所或计算单元的保护面积, m2;
           U -- A 类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,
              m2A 或m2/B;
           K --修正系数:
    无室内消火栓系统和灭火系统或仅设有室外消火栓系统的配置 场所, K=1.0 ; 设有室内消
  火栓系统的配置场所, K=0.9 ; 设有灭火系统的配置场所, K=0.7 ; 同时设有室内消火栓系统
  和灭火系统的配置场所,K=0.5 可燃物露天堆垛,甲、乙、丙类液体贮罐,可燃气体贮罐,地下
  建筑工程(含人民防空工程、地下铁道),古建筑, 歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置
  场所, K=1.0 。

  7.3.2 地下建筑(含人民防空工程、地下铁道)灭火器配置场所的最小需配灭火级别应按下式计
算:
                   (7.3.2)

  7.3.3 古建筑,歌舞娱乐放映游艺和大型商场等灭火器配置场所或计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
                  (7.3.3)

  7.3.4 灭火器配置场所或计算单元内的每个设置点的最小需配灭火级别应按下式计算:
                   (7.3.4)
      式中:Qe --灭火器配置场所或计算单元每个设置点的最小需配灭火级别, A或 B ;
         N --灭火器配置场所或计算单元中设置点的数量。

  7.3.4 在灭火器配置场所或计算单元和设置点实际配置的所有灭火器的灭火级别的合计值均不得小于最低需配灭火级别的计算值。

  7.3.5 灭火器配置的设计计算应按下述程序进行:
    1. 确定各灭火器配置场所的危险等级和火灾种类;
    2. 划分计算单元,计算各单元的保护面积;
    3. 计算各单元的最小需配灭火级别;
    4. 确定各单元内的灭火器设置点的位置和数量;
    5. 计算每个灭火器设置点的最小需配灭火级别;
    6. 确定各单元和每个设置点的灭火器的类型、规格与数量
    7. 确定每具灭火器的设置方式和要求,在建筑灭火器配置设计平面图上 标明灭火器的类型、
  规格、数量与设置位置;
    10. 按附录J的要求填写建筑灭火器配置表。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
     

3

主题

1582

帖子

11

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
11 分

认证专家

QQ
3#
发表于 2009-7-14 11:31:40 | 只看该作者
我个人觉得目前国家都安全生产许可证管理的这么严格,以上的讨论就没有意义了,我们唯一能做的就是按照国家相应的法律法规和标准做就可以了,否则就违规,就要整改,就没有证。
我们根本没有权利去讨论标准是否合理,是否适用。
     

70

主题

1079

帖子

119

专家分

涂料人二段

化学工作者

Rank: 2

专家分
119 分
4#
 楼主| 发表于 2009-7-14 17:39:15 | 只看该作者
我们公司使用的灭火器多种多样,有二氧化碳的,有干粉的,还有氟碳的。嘿嘿,种类多,我搞不明白怎样的最适合、怎样的性价比最好?
如有好料,欢迎联系我。

0

主题

43

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
5#
发表于 2009-12-4 11:27:18 | 只看该作者
有二氧化碳的,有干粉的与沙就可以了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|联众涂料网 ( 沪ICP备11020344号-1 )

GMT+8, 2025-6-30 07:20 , Processed in 0.100650 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表