地坪水泥基一般干燥好久可以上环氧地坪?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

4

主题

239

帖子

8

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
8 分
QQ
2#
发表于 2008-11-30 12:57:34 | 只看该作者
为了使树脂地坪材料发挥最佳的强度和耐久性,混凝土地坪必须具备如下条件才能在地坪涂料施工完毕后防止涂层开裂或剥落:
1、 混凝土标号在C30以上;
2、 在20℃环境下,混凝土地坪应保养28天以上,PH值在7~9以内;
3、 混凝土地坪在保养时,应避免使用防紫外线保养剂系列或树脂保养剂系列;
4、 混凝土地坪下部的防水层应保证完好;
5、 混凝土表面不能用干水泥压光,表面有相当于10μm的细微粗糙度;
6、 混凝土表面不能被各类油品污染;
7、 混凝土地坪不能有空毂现象;
8、 抗压强度在25Mpa以上,抗拉强度在2Mpa以上;
9、 混凝土地坪在50毫米深度内,含水率小于8%;

评分

参与人数 1普通分 +8 收起 理由
都市丽化工 + 8 鼓励分享

查看全部评分

27

主题

278

帖子

0

专家分

涂料人二段

TS

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
3#
发表于 2008-12-1 13:41:04 | 只看该作者
一般要求基面含水率小于4%,如果含水率较高,为避免起泡,可采用Sikafloor&reg;-81 EpoCem,使初始湿度较大的混凝土基面的含水率在1~3天达到< 4%,是一种暂时性隔气层(TMB)(最少2 mm厚),施工在环氧,聚氨酯和PMMA树脂面以下及高含水量混凝土基面之上(甚至新浇混凝土)新作业或者修补过程中找平和修补水平混凝土面,尤其在腐蚀性化学环境下。
n
须用机械方法如喷砂或打磨等方式彻底清除强度不够的水泥浮浆和油污,直到获得表面强度和粗糙度良好的基面(粗糙表面)
n
疏松的混凝土必须被移除,表面缺陷(如气孔和空隙)必须完全暴露。
n
基面的修复,如:孔隙填充,表面找平等可用Sikafloor&reg;Sikadur&reg;Sikagard&reg;系列适用的产品。

n
清除局部凸点建议用打磨的方式。
使用此产品前,必须使用刷子和/或吸尘器清除表面的灰尘以及任何松散易碎物质
n
混凝土基面必须有足够强度(抗压强度至少 25 N/mm2,拉拔强度至少 1.5 N/mm2)

2

主题

290

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
4#
发表于 2009-2-11 22:09:02 | 只看该作者
正常来说,夏天21天,冬天28天;但有时7天都可以涂装地坪漆的,要看情况的。
     

88

主题

1393

帖子

167

专家分

涂料人三段

十头鸟

Rank: 3Rank: 3

专家分
167 分
QQ
5#
发表于 2009-2-12 19:24:10 | 只看该作者
时间不定,与天气情况、混凝土材质、地下水位等诸多因素相关。
确定是否可以施工地坪,须测试含水率,而不是凭时间。
如果地下水位高,永远不能做地坪,否则易起泡。
防护涂料与涂装,地坪涂料与涂装
     

2

主题

97

帖子

25

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
25 分
6#
发表于 2009-3-4 22:34:33 | 只看该作者
湿固化涂料可以做在比较潮湿的混凝土上的,一般是含水率合格再做的,上面说的比较详细
     

0

主题

117

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
7#
发表于 2011-10-23 23:12:35 | 只看该作者
这个取决于气温高底与地面潮湿程度不一样   一般情况一个星期就可以做了
中山陶氏化工水性树脂陈18925350
     

9

主题

247

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
8#
发表于 2011-11-6 10:51:06 | 只看该作者
学习了,长了见识~~~~/:^_^
     

9

主题

341

帖子

233

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
233 分

涂料人二段

9#
发表于 2011-11-15 09:16:19 | 只看该作者
不知道做水性外墙涂料的含水率要多少以下啊!
     

5

主题

11

帖子

2

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
2 分
10#
发表于 2012-12-28 10:36:13 | 只看该作者
这是真不知道,不过到你这里来学习了
     

3

主题

18

帖子

4

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
4 分
11#
发表于 2013-2-7 13:58:04 | 只看该作者
楼主,我这有专门适合潮湿水泥地面做的环氧固化剂,美国的,如感兴趣,欢迎站内留联系方式。
     

0

主题

6

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
12#
发表于 2013-7-22 16:46:54 | 只看该作者
根据混凝土厚度不同吧