发表于 2009-6-21 10:44:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们做的地下车库的环氧地坪,我用的是三木的E-20-75和聚酰胺650,为什么过一阵子后会有部分脱落,地下车库的条件不是太好,空气不流通和潮湿,请大家给点意见,谢谢
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对

0

主题

1572

帖子

5

专家分

涂料人二段

稀松平常的涂料人!

Rank: 2

专家分
5 分
2#
发表于 2009-6-21 12:35:13 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
是哪一层脱落的?是不是涂层与混凝土层开脱的,还是不同道涂层间脱落的?
湿度对环氧涂层的漆膜性能有较大影响。
水性无机富锌专业生产商,做真防腐的涂料!

4

主题

365

帖子

66

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
66 分
QQ
3#
发表于 2009-6-22 10:42:13 | 只看该作者
混凝土——封闭漆——环氧底漆——环氧面漆,施工中没有打封闭漆?封闭漆的作用?封闭漆固化剂至少650是不能搞定的吧...
     

5

主题

289

帖子

22

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
22 分

涂料人二段

QQ
4#
发表于 2009-6-22 12:26:14 | 只看该作者
混凝土底材含水量没有控制好,潮气太大可能造成脱落!
     

12

主题

309

帖子

13

专家分

涂料人二段

涂料人

Rank: 2

专家分
13 分
QQ
5#
 楼主| 发表于 2009-7-21 06:58:13 | 只看该作者
我们用的环氧体系全都是这个组合,像这种情况有什么解决的办法