联众涂料论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 冬日飘雪b
打印 上一主题 下一主题

[求助] 如此返碱,你一定没见过!

  [复制链接]
     

36

主题

901

帖子

261

专家分

涂料人三段

涂料技术员

Rank: 3Rank: 3

专家分
261 分

论坛编辑

QQ
21#
 楼主| 发表于 2010-9-25 08:03:51 | 只看该作者
回复 20# carnot
有道理,但是这样跟客户解释,他会认为咱们狡辩呢!

3

主题

187

帖子

84

专家分

涂料人二段

劳动者

Rank: 2

专家分
84 分
QQ
22#
发表于 2010-9-25 08:46:10 | 只看该作者
回复 1# 冬日飘雪b


   问题主要在底层的腻子所用水泥比较亲水,硬化不够。吸水率比较高。

0

主题

70

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
23#
发表于 2010-9-25 14:55:39 | 只看该作者
出现砭碱现象,基本与面漆无关,主要是底漆的问题和施工。如果施工时漏涂底漆,新墙面100%砭碱,另一方面底漆封闭性不好或施工时兑水太多。

1

主题

4

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
24#
发表于 2011-4-19 09:04:28 | 只看该作者
罩一层光就行了,罩光漆做稠一点
     

10

主题

134

帖子

74

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
74 分
25#
发表于 2011-4-19 12:09:35 | 只看该作者
如果采用最简单的办法处理的话,用水性罩光乳液兑水40%.直接罩面滚涂一遍,估计基本OK,至于能坚持多长时间的话,有待时间验证,让 你交工肯定没有问题
     

0

主题

74

帖子

57

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
57 分
26#
发表于 2011-4-19 21:40:17 | 只看该作者
这么深的颜色做高pvc自然风险大,外墙漆不是自己施工还是要考虑保险系数的。水性底漆本来就不是100%能封住底的,面漆致密性不高就容易出问题。特别是批刮白色腻子底的墙面,这不一定全是泛碱的因素,还要考虑到腻子成份遇水渗出因素。用该工程的腻子粉批底和不批底的水泥基面做样块淋水试验也许可以让你找到更好的反驳理由。处理最方便办法是水洗干净后无明显色差可清漆罩光,有色差的话,只能封底后再涂一遍色漆,但建议这层涂膜要做致密。
为涂料打倒国外品牌而努力奋斗!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|联众涂料网 ( 沪ICP备11020344号-1 )

GMT+8, 2024-12-29 02:32 , Processed in 0.094512 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表