现象:湿喷湿造成的铝粉不规则定向排列。铝粉呈放射状向中心点排列,这一点的电导率高于周围的区域。
原因:①涂料:粘度低,有过多的慢干溶剂,

②人为操作:一次喷涂涂膜过厚,膜厚不均;


③涂装条件:吐出量过大,雾化压力低,枪距近,


④其它原因:喷房温度低,涂料温度低,清漆喷吐量过多,闪蒸时间不够;

      ⑤被施加了高电压的铝粉通过高电导率的部分向地面放电,铝粉的一边排向这一区域中心。
对策:①优化涂料(面漆),稀释率(取决于湿膜固体份);

②优化施工条件:枪距,雾化压力,喷雾形状;


③湿度控制在合适的范围。