[配方] 建筑反射隔热涂料热工计算

[复制链接]
     

1

主题

1

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-7-23 16:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20普通分
建筑反射隔热涂料热工计算(等效热阻计算方法)

A1、反射隔热涂料等效热阻应按下式计算

式中 Re--反射隔热涂料等效热阻m2k/w
R--涂料基层墙体热阻m2k/w
ε一反射隔热涂料的年传热修正值ε,按下式(2)计算

A2、反射隔热涂料的年传热修正值ε



式中hs(hw)--为夏(冬)季空调(采暖)时间,h
△ts(△tw)--为夏(冬)季空调(采暖)温差
∑hs(hw)△ts(△tw)--类似于空调(采暖)度时数
εw一冬李传热系数修正值
εs一夏季传热系数修正值

A3、冬、夏季传热系数修正值计算
冬季传热系数修正值



式中tow--冬季室内采暖温度,℃
tewi--冬季室外空气温度,℃
lwi --冬季太阳辐射照度,W/m2
∑--积分符,表示对整个冬季累加
a --外表面换热系数,取19.0W/(m2K),下同

夏季传热系数修正值:



式中to--夏季室内采暖温度,℃
tei--夏季室外空气温度,℃
li--夏季太阳辐射照度,W/m2

--------------------------------------------------------------------------------
s
∑—积分符,表示对整个夏季累加
i
p--太阳辐射吸收系数,反射隔热涂料的热工效果主要通过该系数体现。
  根据建筑节能体系计算,大量试验结果表明,当太阳反射率和半球发射率为0.80时,反射隔热涂料具有明显的隔热保温性能,例如:以南京地区气候为代表:当太阳反射率和半球发射率为0.80时,反射隔热涂料等效热阻可以达到0.16~0.20m2K/W(根据朝向、基层墙体不同有区别),以广州地区气候为代表:当太阳反射率和半球发射率为O.80时,反射隔热涂料等效热阻可以达到0.15~0.28m2K/W(根据朝向、基层墙体不同有区别)。