求助高手关于防火涂料耐火极限的问题

[复制链接]
     

1

主题

53

帖子

0

专家分

涂料人二段

油漆工

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-12-3 10:37:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助高手们一个问题。
我们这现在有一种超薄型防火涂料,已经通过形式认可,检测中心出具的检测报告上耐火极限是2.2mm厚耐1.8小时。
现在许多用户用到的是0.5小时、1小时、1.5小时,问我们要刷多厚。
我想问一下我们能不能通过公式计算来算出各个时间需要涂刷的厚度?如果可以,是什么公式,依据是什么?

请高手明示!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

31

主题

649

帖子

294

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
294 分
QQ
2#
发表于 2008-12-4 12:04:28 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
这个没公式的,一般都是定的,比如你的2.2mm厚耐1.8小时,即使减小厚度,它的耐火极限也变化不是太大。而一般的刷涂都在1.0到2.0
     

0

主题

32

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
QQ
3#
发表于 2009-5-19 10:27:48 | 只看该作者
没有公式,而且不成比例。有些厚度变化耐火极限变化很大的。

0

主题

22

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
4#
发表于 2009-5-28 17:01:50 | 只看该作者
靠公式估计是不行的,不好建立数学模型,影响因素太复杂。只有实际涂刷后对比研究验证。

8

主题

1031

帖子

8

专家分

涂料人二段

油漆防腐服务工作者

Rank: 2

专家分
8 分
QQ
5#
发表于 2009-10-8 12:25:28 | 只看该作者
对于“不好建立数学模型”我表怀疑。到底刷多后?我比较同意4#的 “只有实际涂刷后对比研究验证。”
一切皆有可能!

28

主题

452

帖子

2

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
2 分
QQ
6#
发表于 2009-10-8 13:02:24 | 只看该作者
没有公式,只有涂刷不同厚度到检测中心测试,才能得出大概的数据。

27

主题

278

帖子

0

专家分

涂料人二段

TS

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
7#
发表于 2009-10-31 09:32:49 | 只看该作者
到都江堰多检测吧,没办法。
头像被屏蔽

0

主题

6

帖子

0

专家分

禁止访问

专家分
0 分
8#
发表于 2009-11-19 21:38:31 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|联众涂料网 ( 沪ICP备11020344号-1 )

GMT+8, 2025-4-27 16:38 , Processed in 0.106148 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表