[研讨] 封闭底漆的问题!!!

  [复制链接]
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-10-7 16:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果墙体内部经常有水分渗透出来到外墙,现在外墙要做弹性涂料,批耐水腻子2遍,然后一底两面的做法。
目前基层碱性比较强,腻子已经做好了,但发现腻子不牢,手搓脱落没强度,是不是底层有水造成的啊?
如果用封闭底漆封闭,请问可以封住碱好微量潮湿的水吗?是水性透明封闭底好,还是油性丙烯酸封闭底、还是环氧的好啊,如何保证面上做弹性涂料不出问题,有什么好建议吗
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
2#
 楼主| 发表于 2011-10-7 16:47:15 | 只看该作者
纠正一下上面的字,打错了,是“可以封住碱和微量潮湿的水吗”
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
3#
 楼主| 发表于 2011-10-8 06:54:51 | 只看该作者
自己顶一下
     

0

主题

22

帖子

0

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
0 分
4#
发表于 2011-10-8 07:10:35 | 只看该作者
/:^_^建议用环氧
     

8

主题

192

帖子

180

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
180 分
5#
发表于 2011-10-8 07:33:10 | 只看该作者
我和你说,你说这个问题我在通辽一个项目遇到过,主要是腻子原因,腻子中憎水剂含量不足,胶粉量也不够所以导致腻子遇水粉化,强度出现问题,这个时候如果要解决问题首先要把粉化的腻子全部打掉(如果不打掉你用在好的封固底都无济于事,封固底渗透性一般对于粉化腻子层作用不大),然后我建议你用好一点的环氧底漆,比如SKK水性美乐底漆等,如果这个成本高那么建议用有一种陶氏化学生产的封固底漆在粉化腻子层被打掉的情况下,不要再刮腻子了,直接涂刷封固底漆,然后再一底两面就可以弹性涂料了!

10

主题

818

帖子

852

专家分

涂料人三段

弹性质感涂料

Rank: 3Rank: 3

专家分
852 分

涂料人二段涂料人三段

6#
发表于 2011-10-8 12:12:30 | 只看该作者
本帖最后由 感想 于 2011-10-8 12:16 编辑

但发现腻子不牢,手搓脱落没强度
那是腻子问题了,现在建筑为什么这差就是 腻子问题了
建议更换腻子
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
7#
 楼主| 发表于 2011-10-8 12:30:09 | 只看该作者
谢谢大家的帮助!!!如果铲掉腻子,辊一遍环氧底漆,再批腻子可以吗?怎么才可以附着牢啊???

2

主题

59

帖子

10

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
10 分
8#
发表于 2011-10-8 13:57:30 | 只看该作者
底漆上刮腻子,附着会很差
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
9#
 楼主| 发表于 2011-10-8 15:33:11 | 只看该作者
如果在底漆上辊一遍界面乳液可以吗,然后批腻子附着会好吗
     

0

主题

160

帖子

8

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
8 分
10#
发表于 2011-10-8 16:38:42 | 只看该作者
铲掉坏掉的腻子,在用渗透性好的小粒径的乳液刷一遍界面剂,腻子最后用些弹性腻子来做
陶氏乳液助剂,上海13761251611
     

82

主题

666

帖子

86

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
86 分
11#
 楼主| 发表于 2011-10-9 07:15:40 | 只看该作者
谢谢评价,耐水腻子可以满足要求吗,弹性腻子批好后不好打磨啊,弹性腻子薄薄的批一道应该可以
     

8

主题

192

帖子

180

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
180 分
12#
发表于 2011-10-9 07:44:40 | 只看该作者
铲除腻子后,就不用在刮腻子了,环氧上去之后直接1底两面就可以了~
     

25

主题

205

帖子

48

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
48 分
13#
发表于 2011-10-13 14:17:21 | 只看该作者
不刮腻子平整度达不到,工程能验收啊,只有铲除后用底漆加固下,然后再披挂腻子平整后再上底漆,这样基本没什么问题,底漆要选择粒径细的,不过你所说的那种情况,粒径不很细叶梅问题,应该基层本来就太疏松了,
     

13

主题

567

帖子

37

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
37 分
14#
发表于 2011-10-13 15:48:33 | 只看该作者
我建议你做好防水,如果不处理掉渗水,什么涂料都是白搭。
     

10

主题

395

帖子

68

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
68 分

涂料人二段

15#
发表于 2011-10-13 18:49:06 | 只看该作者
底层封闭得再好,腻子不好还是等于零!腻子质量太差,胶粉少以及胶粉质量差都有可能。耐水腻子在外墙中是最低档次!
涂料114,技术交流,广交好友!
     

11

主题

143

帖子

16

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
16 分
16#
发表于 2011-10-14 06:43:15 | 只看该作者
要是底一直渗水的话 你做什么也不好做 容易出问题