配方设计思路:因涂层较厚,且要求流平性极佳,防水、耐药耐磨性优异。因
此,应选择高固含量低粘度的环氧树脂,如E-51、828、DER331,并加入活性稀释
剂,使涂料具有合适的粘度同时又有较高的固含量,以保证能够自流平且流平后能达
要求厚度。E-42、E-44粘度太高,要达到自流平的所需的粘度,必须加入大量的活性
稀释剂,而过多的活性稀释剂与胺固化时生成小分子的聚合物,影响涂层性能,所以
不宜选用。同时应选用质地坚硬的填料,以保证耐重压、耐磨的要求;因是面涂,故
应加入抗划伤剂,以保持长久光泽;消泡剂、流平剂的加入可避免涂层产生缩孔、鱼
眼等弊病;因涂层较厚,少量颜料即可满足遮盖要求。同时选用粘度较低的固化剂也
是涂料能自流平的保证。设计配方如下:
典型面涂配方:
甲组分:828环氧树脂(美国Shell公司) 90
丁基缩水甘油醚 10
分散剂963(汉高公司) 0.3
消泡剂AMH2(汉高公司) 0.6
流平剂F60(汉高公司) 0.5
抗划伤剂S4(汉高公司) 0.6
氧化铁红 3
钛白(金红石型) 1
石英砂(300目) 50
石英砂(200目) 30
沉淀硫酸钡 20
白炭黑 1.5
总 计 207.5
乙组分:Versamine® C-31(汉高公司) 46
施工工艺:素地处理→底涂→环氧砂浆中涂→打磨、清洁→自流平面涂
3.4积层地坪(1.0~3.0mm)
特点:耐酸碱腐蚀、耐溶剂、耐水浸泡及冲击。用途:各种耐强酸、强碱、耐混
合酸之场地及经常处于潮湿状态使用的地坪,如:化工厂、发电厂、污水处理池、游
泳池、化学槽、发酵淹渍漕等。
配方设计思路:因涂层较厚,且要求耐水耐腐蚀性能优异,并具有一定的抗拉性能。
为保证涂层在较厚的情况下具有较好的抗拉性能,故应加入树脂量10~20%增韧剂;选
用脂环胺类固化剂可赋予涂层优异的耐酸蚀性;加入滑石粉可减小内应力,防止涂层
龟裂;片状填料如云母粉的加入可有效阻止水分浸入,使涂层具有优异的耐水性。设
计配方如下:
典型粘接层配方:
甲组分: 828环氧树脂(美国Shell公司) 90
邻苯二甲酸二丁酯 10
分散剂963(汉高公司) 0.3
消泡剂1208(汉高公司) 0.5
流平剂F60(汉高公司) 0.5
氧化铁红 4
石英砂(600目) 35
云母粉(600目) 10
滑石粉(600目) 10
白炭黑 1
总 计 161.3
乙组分:Versamine® C-36(汉高公司) 57
施工工艺:素地处理→底涂→粘接层→玻纤层→批露层→面涂
4性能比较
以上各种环氧地坪涂料的性能比较如表2所示。
表2 各种环氧树脂地坪性能比较[3]
项目 试验方法 普通型 砂浆型 自平型 积层型
硬度 ASTM D2240 2H 80 80 80
Shore D
抗压强度 ASTM C109 — 95.0 75.0 80.0
(MPa)
抗拉强度 ASTM C109 — 250 275 295
(MPa)
耐磨强度 ASTM D4060 0.55 0.46 0.40 0.42
(MPa) H22/500/1000
吸水率(%)ASTM C413 0.10 0.14 0.11 0.13
25℃/24h
附着力 ASIN NO.12 100/100 好 好 好
艾式冲击强度 ASTM C256 — 0.85 0.74 0.75
(ft-1b/in)
耐酸性 盐酸 20% 4 5 5 5
硫酸 30% 0 3 4 4
硝酸 20% 4 5 4 5
磷酸 5% 0 2 2 1
醋酸 25% 0 2 2 2
耐碱性 NaOH 20% 5 5 5 5
耐油性 4 5 5 5
注:5最好;0最差
5结语
环氧地坪涂料性能的优劣主要取决于配方的设计是否合理,而使用寿命的长短主
要取决于基材处理是否合格。因此,基材的处理与配方的设计同等重要。所以,技术
人员应按应用环境的不同,设计不同的涂料配方和配套施工方案,以满足施工要求。
参考文献
[1] 张富祥等.环氧地坪涂料在核电站上的应用.涂料工业,2001,(2):19~21
[2] 郑耀臣,郎允祥.高固体分环氧树脂涂料耐酸性的研究.涂料工业,2000,
(12):20~22