联众涂料论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2006|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[研讨] 环氧防腐地坪漆涂层厚度测量方法

[复制链接]
     

30

主题

100

帖子

12

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
12 分
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-6-14 15:40:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20普通分
在实际的环氧防腐地坪漆涂装施工中,地坪漆的涂膜厚度不可能是完全均匀的,基础的平整度,涂装施工时人员的操作手法不同等因素都可能使环氧防腐地坪漆涂装厚度不一样,所以是不可能完美的;但是在验收时无论是在质量还是在数量上,都不能与规格相差太多,这里所说的质量是测量的数值,数量是指测量的点数和面积,在进行干膜厚度测量,我们介绍美国SSPC-PA2关于涂膜厚度的测量原则:
1  每10㎡侧量5个点;
2  每一点的测量,在一个很小面积内测量3个点的平均值;
3  单一测量点不能低于规定膜厚的80%;
4  对于一定面积内的测量,SSPCPA-2规定;
5  不同测量点内的读数可以低于规定膜厚的80%;
6  5个测量值的平均值必须符合规定的梯面范围;
7  10㎡取5个测量点,每一测量点要有进行二次测量;
8  30㎡内的测量,按上面的规定进行;
9  100㎡面积的测量,选取10㎡面积进行测量。
ISO2898--97涂膜厚度的测量方法:环氧防腐地坪漆涂装厚度测试时还要遵守其测量原则:80-20,90-10原则或相似的测量原则;80-20原则的意思为:80%的测量值不得低于规定干膜厚度,其余20%的测量值不能低于规定膜厚的80%。例如:规定干膜厚度为300um,那么80%的侧量值要达到300um以上,其余20%的测量值不得低于规定膜厚300um的80%,即240um。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
环氧地坪漆http://www.szzhe.com
     

30

主题

100

帖子

12

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
12 分
2#
 楼主| 发表于 2013-6-8 16:44:45 | 只看该作者
在线原料库,研发好帮手
/:@环氧防腐地坪漆涂层厚度测量方法
回复

使用道具 举报

     

0

主题

1305

帖子

865

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
865 分

涂料人三段

3#
发表于 2013-6-8 20:02:19 | 只看该作者
你说的确不错你应该去申请中国标准了。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|联众涂料网 ( 沪ICP备11020344号-1 )

GMT+8, 2024-11-1 12:26 , Processed in 0.067748 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表