联众涂料论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1261|回复: 8
打印 上一主题 下一主题

[分享] GB/T 9755-2014外墙建筑涂料

[复制链接]

7

主题

54

帖子

6

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
6 分
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-1-23 12:51:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20普通分
关于GB/T 9755-2014外墙建筑涂料的标准,与大家分享

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1普通分 +8 收起 理由
pzh_08 + 8 赞一个!

查看全部评分

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏1 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

6

主题

362

帖子

566

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
566 分
2#
发表于 2015-5-7 08:36:24 | 只看该作者
感谢分享
回复

使用道具 举报

     

8

主题

1167

帖子

578

专家分

涂料人三段

胡涂之人

Rank: 3Rank: 3

专家分
578 分

论坛编辑认证专家涂料人二段涂料人三段

QQ
3#
发表于 2015-5-7 09:19:24 | 只看该作者   得分: 1 分
增加的这个透水性指标在标准都底板差别这么大情况如何能够起到该有的提高要求的作用?请大家谈谈
海居百川之下而纳百川
回复

使用道具 举报

     

3

主题

33

帖子

7

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
7 分
4#
发表于 2015-5-8 07:53:06 | 只看该作者
一定要严格的按照这个国标来吗?
回复

使用道具 举报

     

0

主题

15

帖子

13

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
13 分
5#
发表于 2015-5-8 08:07:00 | 只看该作者
学习中!谢谢分享!
回复

使用道具 举报

     

4

主题

523

帖子

578

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
578 分
6#
发表于 2015-5-8 08:38:55 | 只看该作者   得分: 3 分
透水现在是个问题
回复

使用道具 举报

     

4

主题

523

帖子

578

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
578 分
7#
发表于 2015-5-8 08:39:36 | 只看该作者   得分: 4 分
尤其是对优等品的透水性,不加疏水剂,过与不过的结果差别很大
回复

使用道具 举报

     

4

主题

523

帖子

578

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
578 分
8#
发表于 2015-5-8 08:40:04 | 只看该作者   得分: 4 分
这个跟底漆的透水测试一样,误差太大,今年的年检报告已经说明了这一点
回复

使用道具 举报

     

8

主题

1167

帖子

578

专家分

涂料人三段

胡涂之人

Rank: 3Rank: 3

专家分
578 分

论坛编辑认证专家涂料人二段涂料人三段

QQ
9#
发表于 2015-5-8 09:08:01 | 只看该作者   得分: 8 分
主要是所谓标准板子只规定了底板本身透水想下限,没有说板子透水的上限,地材偏差太大,有些标准板做出来的加30%多乳液的都测试的不合格。并且不同检测结构之间因为板子误差,数据偏差太大。
海居百川之下而纳百川
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|联系我们|Archiver|手机版|小黑屋|联众涂料网 ( 沪ICP备11020344号-1 )

GMT+8, 2024-11-16 11:14 , Processed in 0.077839 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.1

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表