[分享] 外墙氟碳起泡了,请大侠们帮忙分析原因,谢谢!

  [复制链接]

3

主题

88

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-20 11:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工程简介:2500平方,旧瓷砖墙面翻新。瓷砖界面砂浆-抗裂砂浆-弹性腻子-光面腻子-双组份封底漆-双组份中间漆-金属氟碳面漆。施工中出现几个问题。因为施工队弹性腻子做得马虎,刀痕累累,造成光面腻子用了5.5吨;感觉施工封闭没做好,边边角角看到白腻子的地方比较多;漆膜做得很薄。下了两天雨,有地方起泡了,施工队认为是腻子不防水造成的。请大家分析一下,有哪些原因造成氟碳漆起泡?不胜感激!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

1

主题

704

帖子

21

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
21 分

认证专家

2#
发表于 2010-1-20 11:51:11 | 只看该作者
氟碳漆因施工问题很容易气泡,可能的原因很多。弹性腻子没有干透,光面腻子耐水性不好,封闭底漆封闭不完全,导致雨水进入,起泡。当然要看起泡的部位,和泡的大小。如果在分割线边缘,说明漆膜没有喷好,特别是分割线部位,如果在中间,可能与底层有关,查一下施工记录和材料。

3

主题

88

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
3#
 楼主| 发表于 2010-1-20 11:56:04 | 只看该作者
光面腻子配方:乙二醇        30
5040        15
湿润剂        4.5
消泡剂          4.5
消泡剂          4.5
防腐剂        3
纤维素(羟乙)        9
憎水剂        6
水               700
乳液(防水)       300
定粉醚        1.5
灰钙粉(调PH)        75
滑石粉400目        150
重钙800目                1050
石粉200目          750
增稠剂             3

3

主题

88

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
4#
 楼主| 发表于 2010-1-20 12:02:05 | 只看该作者
上面配方中羟乙应为羟丙。予以更正。该配方防水行吗?
     

35

主题

1756

帖子

1069

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
1069 分

涂料人二段涂料人三段

5#
发表于 2010-1-20 12:44:01 | 只看该作者
可能是腻子没干透,,气泡跟底材和施工关系最大。查查施工多长时间,天气情况等
正牌酱油男
     

13

主题

567

帖子

37

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
37 分
6#
发表于 2010-1-21 16:11:38 | 只看该作者
弹性腻子没有干透的可能性更大,光面腻子配方没有问题,因氟碳和瓷砖封闭性好,加上下雨,内外夹击造成的氟碳漆表面起泡。干几天看看。
     

58

主题

1727

帖子

487

专家分

涂料人三段

天边一鸟人

Rank: 3Rank: 3

专家分
487 分
7#
发表于 2010-1-21 17:08:47 | 只看该作者
总之是底层有水份,就看水份哪里来的。是从表面渗进去的,还是底层本来就没干。

6

主题

160

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
8#
发表于 2010-1-21 22:05:47 | 只看该作者
氟碳乳液用哪只比较多?

2

主题

210

帖子

1

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
1 分
QQ
9#
发表于 2010-1-22 09:24:31 | 只看该作者
从我们做工程来看,这个问题主要还是腻子层没有干造成的,有时抢工期就会有这样的问题,氟碳面漆和罩面氟碳光油还是油性的好一点!从银粉的排列和施工性来讲,油性好过水性

5

主题

62

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
10#
发表于 2010-1-22 18:35:51 | 只看该作者
氟碳漆因施工问题很容易气泡,可能的原因很多。弹性腻子没有干透,光面腻子耐水性不好,封闭底漆封闭不完全 ...
guangxingu 发表于 2010-1-20 11:51

学习了,二楼说的很好

3

主题

88

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
QQ
11#
 楼主| 发表于 2010-1-25 08:44:26 | 只看该作者
谢谢各位的分析。若是底层没干的话,氟碳面漆喷好后很快就会起泡的,事实是下雨后太阳嗮后才起的泡。我想问的是腻子的耐水好坏是起泡的主要原因吗?
     

35

主题

1707

帖子

196

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
196 分

论坛编辑认证专家

QQ
12#
发表于 2010-1-25 09:21:20 | 只看该作者
应该说是防水性好坏是关键
知之为知之,不知为不知,是知也!
     

6

主题

402

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
13#
发表于 2010-1-25 09:24:05 | 只看该作者
腻子没干透 底漆封闭后会起泡
整体封闭不严 水从线槽渗入漆膜起泡
100 字节以内
不支持自定义 Discuz! 代码

2

主题

82

帖子

6

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
6 分
14#
发表于 2010-1-25 09:59:08 | 只看该作者
主要原因是底层没有干透[包括防水层或腻子层]封底又是水性另外看一看有没有渗水地方[下雨时水渗穿进了]

0

主题

474

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
15#
发表于 2010-1-27 14:00:57 | 只看该作者
应该更大原因在封闭的问题,一般水易从边角进入

0

主题

859

帖子

5

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
5 分
16#
发表于 2010-1-27 15:21:13 | 只看该作者
下雨后雨水渗入腻子层导致水分超标,晴天后太阳出来曝晒,因面漆封闭太好不透气引起起泡!
这就要看你们工程哪里防水作得不到位了
     

36

主题

901

帖子

261

专家分

涂料人三段

涂料技术员

Rank: 3Rank: 3

专家分
261 分

论坛编辑

QQ
17#
发表于 2010-1-28 09:03:05 | 只看该作者
回复 15# fredfeng05
同意这种说法!我看过一个工程案例,做外保温时没有做好,导致楼层房屋内壁渗水,外墙漆气泡
就是没有做好封闭,渗入水了。

1

主题

457

帖子

20

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
20 分
18#
发表于 2010-1-28 14:07:20 | 只看该作者
你要到现场看才知道,究竟是从哪一层出现的剥离。从你给的腻子配方来看,乳液太少了,根本不耐水,你可以自己试一下将你做的腻子泡入水中,放置过夜后看能否用指甲轻易扣掉,能扣掉就是你的腻子耐水性太差了。
     

5

主题

63

帖子

7

专家分

涂料人二段

闲人

Rank: 2

专家分
7 分

涂料人一段涂料人二段

19#
发表于 2010-1-28 20:01:15 | 只看该作者
估计是妮子没干透,底漆封闭效果差的原因

0

主题

122

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
20#
发表于 2010-1-28 20:46:18 | 只看该作者
30%的乳液少吗?