联众涂料论坛

标题: 关于环氧地坪不同A组份不同固化速度 [打印本页]

作者: 美惠子    时间: 2011-4-14 19:54
标题: 关于环氧地坪不同A组份不同固化速度
最近在工地带回竞品地坪涂料做实验,不同的A组份相同的固化剂,我家的要慢24小时,请问各位高手在A组份加入什么可以加快固化?
作者: cnlyk    时间: 2011-4-14 21:15
用高分子量的环氧
作者: tank    时间: 2011-4-14 22:20
cnlyk 发表于 2011-4-14 21:15
用高分子量的环氧

虽然高分子环氧反应相对较快但官能度低所以固化还是相对较慢的-----不知道LZ的A组分是用的什么环氧?
作者: cnlyk    时间: 2011-4-15 06:24
tank 发表于 2011-4-14 22:20
虽然高分子环氧反应相对较快但官能度低所以固化还是相对较慢的-----不知道LZ的A组分是用的什么环氧?

LZ的意思不是完全固化吧,高分子量环氧本来软化点就高,表干本身也快,会有固化快的假象
作者: 美惠子    时间: 2011-4-15 19:28
tank 发表于 2011-4-14 22:20
虽然高分子环氧反应相对较快但官能度低所以固化还是相对较慢的-----不知道LZ的A组分是用的什么环氧?

我用828进口环氧,
作者: 美惠子    时间: 2011-4-15 19:35
无溶剂和溶剂型都比别人慢,用同一种固化剂,别家的A组分加入我的固化剂也快很多
作者: 美惠子    时间: 2011-4-15 19:42
cnlyk 发表于 2011-4-15 06:24
LZ的意思不是完全固化吧,高分子量环氧本来软化点就高,表干本身也快,会有固化快的假象

不是假象,别家的硬度上来很快,
作者: tank    时间: 2011-4-15 19:56
差异可能出在活性稀释剂或者是一些反应型增塑剂------一些改性环氧具有更高的反应活性但很少通过A组分调节反应速度,还是重点考虑固化剂方面吧。。
作者: cnlyk    时间: 2011-4-15 20:45
溶剂型的话,调整一下溶剂,有的溶剂也会减缓环氧反应的速度
作者: 美惠子    时间: 2011-4-18 10:05
tank 发表于 2011-4-15 19:56
差异可能出在活性稀释剂或者是一些反应型增塑剂------一些改性环氧具有更高的反应活性但很少通过A组分调节反 ...

你好,请教828环氧31.1公斤加601固体环氧34公斤的A组分需要多少公斤的3225亨斯迈固化剂?(828树脂100公斤配合3225固化剂40公斤)
作者: coat2011    时间: 2011-4-18 10:11
大家都在用那些型号的活性稀释剂 那些反应型增塑剂啊
作者: 美惠子    时间: 2011-4-18 10:25
501或苯甲醇
作者: tank    时间: 2011-4-18 10:33
美惠子 发表于 2011-4-18 10:05
你好,请教828环氧31.1公斤加601固体环氧34公斤的A组分需要多少公斤的3225亨斯迈固化剂?(828树脂100公斤 ...

.
828:31.1*0.4=12.44
601:40*2/5*34/100=5.44
12.44+5.44=17.88
大致需要17.9左右。。。
作者: 美惠子    时间: 2011-4-18 10:48
回复 tank 的帖子

谢谢你,能否给个地址给我fkemeichina@163.com
作者: maxcpu88    时间: 2012-4-13 11:26
反应慢就加点AMP-30