标题: 分享一下冷库地坪发生开裂的解决方案 [打印本页]

作者: suoxin201202    时间: 2016-3-15 15:06
标题: 分享一下冷库地坪发生开裂的解决方案
当冷库的长度或者深度大于50m应设置一道伸缩缝。常见有许多大型冷库,由于冷库地面没有设置伸缩缝,地面出现大面积开裂的情形,导致冷库地面不美观;若不及时进行修补会导致冷库隔气层撕裂,冷库保温材料受潮,降低隔热保温性能,最终影响冷库使用寿命。变形缝这类问题不容小觑,对于这些问题小编进行以下总结:


冷库建筑的变形缝可分为伸缩缝、沉降缝和抗震缝三种。
  当冷库建筑太长时,由于温度发生变化,在冷库结构中会因材料热胀冷缩的变形而引起破坏,造成外墙和屋面裂缝,影响使用,或把隔气层撕裂,使隔热材料受潮变质,降低它的隔热功能。因此,根据建筑结构形式和不同材料,在一定的间距内要设置伸缩缝,如现浇式框架结构55m设一道,装配式框架结构75m设一道,冷库的长度深度大于50m设一道伸缩缝。

沉降缝
  当相邻建筑的高差很大,或因结构类型不同,荷载相差很大、地基性质有明显差别时,为了避免因不均匀沉陷而损坏建筑物,需要设置沉降缝。就冷库主体工程来说,在下列部位应设置沉降缝。
  (1)荷载相差较大的冷库与穿堂的交界处
  (2)高度相差较大的多层冷库建筑与单层建筑(冻结间、冰库、机房等)的交界处
  (3)不同结构(或基础)类型的交界处
  (4)地基的土质有显著差异处
  沉降缝的做法一般是从屋面到基础全部断开,它的宽度应按国家现行的有关规范取值,一般采用20mm~30mm,缝内一般不填塞任何材料。沉降缝如果与伸缩缝一致,可兼作伸缩缝。



抗震缝
  在地震区,由于冷库主库和附属建筑的结构、刚度不同,它们的抗震性能不一样,所以不应将框架结构的冷库、穿堂与混合结构的生产或生活用房连在一起,要用抗震缝把它们隔开,抗震缝的宽度任何情况下均不得小于50mm,缝内应留空,当建筑物高度超过10m时,每增加5m,缝宽增加20mm。


  对于冷库地面的保温处理,一般可使用冷库保温预制板或挤塑板,但这种做法地面的承重能力有限,只适用于小型冷库。大型冷库地面可用混凝土找平层+sbs防水层+挤塑板保温+钢筋混凝土+固化剂(金刚砂),这种做法承重较好,受到很多用户的青睐。对于冷库地面的做法要根据用户本身的使用情况、要求进行设计,减少用户不必要的初期投资。


冷库地面做法:
(1)低温冷藏间地面做法从下到上依次为:素土夯实;700厚粗砂或碎石垫层,分层夯实,内埋%%C250水泥通风管;100厚C30细石混凝土,内加双向φ8@200钢筋编网,随打随抹;20厚1:3水泥砂浆护毡层;一毡二油防水层,四周上翻300热沥青粘结;20厚1:3水泥砂浆找平层;150厚聚氨酯现场喷涂;二毡三油隔汽层,热沥青粘结,四周上翻450;100厚C20混凝土垫层内配%%C8@200双向钢筋编网,随打随抹, 上刷冷底子油一道。



(2)高温冷藏间及包装间的地面做法从下到上依次为:素土夯实;700厚粗砂或碎石垫层,分层夯实;100厚C30细石混凝土,内加双向%%C8@200钢筋编网,随打随抹;20厚1:3水泥砂浆护毡层;一毡二油防水层,四周上翻300热沥青粘结;20厚1:3水泥砂浆找平层;100厚聚氨酯现场喷涂;二毡三油隔汽层,热沥青粘结,四周上翻450;100厚C20混凝土垫层内配%%C8@200双向钢筋编网,随打随抹,上刷冷底子油一道。