[研讨] 一楼做环氧地坪,如何防止基面返潮引起的起泡脱落?

[复制链接]
     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
跳转到指定楼层
#
发表于 2014-4-24 12:13:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
20普通分
如题,在一楼做好的环氧地坪,使用过程中,常发生因基面返潮引起漆膜起泡脱落,造成客户投诉、要求修补、甚至索赔。

一楼因为与地面相通,地下水会通过毛细管虹吸原理,使基面潮湿,长久作用,使得环氧地坪的漆膜附着力受影响,导致起泡、脱落。对于新建筑,可以要求客户在浇筑混凝土时,做好防水。可惜,因为多方面原因,这样的要求,往往实现不了。对于旧建筑,就更不用提了。

对于这类问题,请各位,谈谈自己的处理办法,好吧?个人以为,这样的客诉越多,客户越不愿使用环氧地坪漆(PU地坪也是如此),这对大家,不是什么好事!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

0

主题

6

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
26#
发表于 2015-2-6 19:36:04 | 只看该作者
良好的防水是非常有必要的
回复

使用道具 举报

     

11

主题

291

帖子

110

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
110 分

涂料人一段

25#
发表于 2015-2-5 18:55:37 | 只看该作者
152121.5313213
回复

使用道具 举报

     

36

主题

1525

帖子

2024

专家分

涂料人四段

Rank: 4

专家分
2024 分
24#
发表于 2015-2-5 16:52:06 | 只看该作者
可是试试这样的实验装置

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
    
回复

使用道具 举报

     

88

主题

1393

帖子

167

专家分

涂料人三段

十头鸟

Rank: 3Rank: 3

专家分
167 分
QQ
23#
发表于 2015-2-5 16:37:16 | 只看该作者
本帖最后由 zblhx84 于 2015-2-5 16:39 编辑

我觉得以下三个思路有用:
1、尽力降低地下水位。比如:让业主在车间四周挖深沟排水,做地坪涂层留缝、留能出气的地方;
2、让涂层有透气性;
3、涂层足够硬而且厚,与底材接合力足够强,让其能抵抗水汽压。

泡水方法试验不能模拟真实的起泡原因。通常地坪涂层起泡鼓起后,如果你用针将它泡刺破,里面的水能喷老高了。说明是有压力的。
防护涂料与涂装,地坪涂料与涂装
回复

使用道具 举报

     

5

主题

425

帖子

703

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
703 分
22#
发表于 2014-9-24 14:21:32 | 只看该作者
首先我要说明的是,水性环氧底漆、水性环氧砂浆并不解决地坪起泡问题。因为地坪系统的起泡性问题是不能靠透气性来解决的,另有水性环氧底漆、砂浆的透气性也没那么大,依旧是致密的,否则就无法满足地坪耐磨需求了。
   要解决这问题,基层先做一道至两道的渗透性结晶防水,到不失为是一个好的办法。
回复

使用道具 举报

     

9

主题

247

帖子

0

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
0 分
21#
发表于 2014-9-23 23:38:58 | 只看该作者
方法不对,水性环氧 或者水性丙烯酸能搞定?
回复

使用道具 举报

8

主题

127

帖子

0

专家分

涂料人零段

专家分
0 分
QQ
20#
发表于 2014-8-27 14:55:38 | 只看该作者
学习中,谢谢各位前辈的分享
回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
19#
发表于 2014-8-20 15:38:23 | 只看该作者
大田 发表于 2014-8-16 15:14
你不觉得,你的说法,非常荒唐吗?

不管荒唐不荒唐,你的做法肯定是白费功夫。没啥实际意义。
你观察过起水泡地坪的周围环境吗?你有办法在反水的地面上做普通环氧不起泡吗?
我有!
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
18#
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:14:59 | 只看该作者
lishuchenma 发表于 2014-7-28 14:58
我觉得这个实验应该让水面高于试块各个面,但不是将试块泡在水中。这样才会有水压。
再有,漆膜必须足够厚 ...

你不觉得,你的说法,非常荒唐吗?
回复

使用道具 举报

     

3

主题

19

帖子

3

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
3 分
17#
发表于 2014-8-15 14:40:37 | 只看该作者   得分: 3 分
saaeawe 发表于 2014-4-25 21:35
还有一个办法就是用硅酸盐类的渗透封闭底漆,一样可以和水反应,形成的保护层也木有问题哦

用水性环氧底漆,然后用加水泥的水性环氧水泥砂浆做中涂,做完就干爽了,应该和你的原理一样,做法有点区别,做完刮腻子上面漆水性油性都可以的
回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
16#
发表于 2014-7-28 14:58:43 | 只看该作者   得分: 2 分
我觉得这个实验应该让水面高于试块各个面,但不是将试块泡在水中。这样才会有水压。
再有,漆膜必须足够厚,一遍底漆一遍溶剂型面漆是不行的,必须保证绝对的不透气。
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
15#
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:40:13 | 只看该作者
lishuchenma 发表于 2014-7-21 12:49
你这个密封是够了,但水的压力不够。与实际不符。

水的压力,如何不够?多大的压力才算够?一楼接触的是地下水位,我的实验,如何与实际才算相符?
回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
14#
发表于 2014-7-21 12:49:25 | 只看该作者   得分: 2 分
大田 发表于 2014-7-16 15:55
我又做了以下实验:混凝土块,上下左右六个面,五个面涂漆,留下一个面空白。漆膜干燥7天后,将混凝土块 ...

你这个密封是够了,但水的压力不够。与实际不符。
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
13#
 楼主| 发表于 2014-7-16 15:55:10 | 只看该作者
lishuchenma 发表于 2014-6-23 15:53
你这个说明不了问题,混凝土块边缘是透气的,不像大面积地面做完环氧后是完全密封的。

我又做了以下实验:混凝土块,上下左右六个面,五个面涂漆,留下一个面空白。漆膜干燥7天后,将混凝土块泡入水中,空白面在水中。目前已泡水近20天,用与不用底漆都无任何异常。

该试验,环氧应该已经符合完全密封的要求了吧?
回复

使用道具 举报

     

3

主题

207

帖子

151

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
151 分
12#
发表于 2014-6-23 16:14:47 | 只看该作者
楼上正解
回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
11#
发表于 2014-6-23 15:53:37 | 只看该作者   得分: 2 分
大田 发表于 2014-6-23 10:16
本人做了个试验,取10CM*10CM*10CM的混凝土块(已养护好)若干,各取一面,确定表面符合要求,分别涂覆:混 ...

你这个说明不了问题,混凝土块边缘是透气的,不像大面积地面做完环氧后是完全密封的。
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
10#
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:23:25 | 只看该作者
本帖最后由 大田 于 2014-6-23 10:26 编辑

如此看来,只要基面充分干燥,无油污,无杂质(包括可溶性盐分),环氧漆的附着力,应该可以抵抗水分的影响。
或者说,地面环氧地坪之所以出问题,是因为涂装前基面未然合乎要求造成。

不知我的结论,是否OK?欢迎拍砖。

回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
9#
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:16:49 | 只看该作者
本人做了个试验,取10CM*10CM*10CM的混凝土块(已养护好)若干,各取一面,确定表面符合要求,分别涂覆:混凝土硬化剂(兑水稀释情况:0%,25%,50%),油性环氧底漆,水性环氧底漆,空白。
一星期后,再涂覆溶剂型环氧漆,
再过一星期,将上述混凝土块70%部位浸泡于水中,观察有无起泡。结果,一个月后,均为变化。
随后将上述混凝土块取出,埋入户外泥土中,漆膜面露出地面,十几天过去,依然无变化。
回复

使用道具 举报

     

2

主题

26

帖子

67

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
67 分
8#
发表于 2014-4-27 16:28:35 | 只看该作者   得分: 1 分
用水性环氧底,大不了中间砂浆层也做成水性环氧的。
回复

使用道具 举报

     

3

主题

17

帖子

12

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
12 分
7#
发表于 2014-4-27 08:00:49 | 只看该作者
听说环氧树脂湿粘性不好,不知道可不可以把甲基硅酸钾加到水性环氧底漆里?