薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。
    局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。 双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。底涂层施工应满足下列要求:
  (1)当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。
  (2)底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。
  (3)喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。
  (4)操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。
  (5)当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。
    面涂层施工应满足下列要求:
  (1)当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。
  (2)面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/m2。
  (3)面层应颜色均匀,接槎平整。
作者: 云松涂料    时间: 2008-6-23 20:45
底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。
楼主所说的底层是防火涂料底层吧,从厚度不应超过2.5mm看出不是防锈层;
那就我补充一句:钢结构防火涂料为百年大计,虽不要说能达到一百年,但毕竟不象其它常规涂层那样简单过几年便重涂一次,所以对防腐要求很高;防火涂料的配方设计以防火为主,防腐为辅,所以在(1)当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。后还要加一条,必须涂刷一至二道防锈性能较为好的环氧类防锈漆。