关于SikaCor HM (又名:Icosit HM System)钢桥面防水粘结层铺装的方式如下:
1)底面的预处理 :表面预处理紧随着钢材表面纯度等级Sa 2 1/2热处理进行。必须确保表面没有其他保护物,油或者脂。
2)底层:SikaCor HM Primer (Icosit HM Primer 双组分底层材料) 底层施工必须单独进行。规定层厚度:80um 施工用量:270g/㎡
3)粘结层:SikaCor Haftmass (Icosit Haftmasse 双组分粘贴层材料)粘贴层施工必须单独进行。规定层厚度:1080um 施工用量:1.8kg/㎡
以上两种材料,应首先将成分B添加到成分A中,并用机械搅拌机(约200~400转/分钟)搅拌均匀,直到变成统一的灰色没有条纹为止(约3分钟)。 两层涂料的间隔时间:摄氏20度时最少1天。
4) 2~5mm 粘贴层撒播材料 - 石英岩碎片,施工用量:约2.5kg/㎡ 撒播时间: 摄氏20度时,在粘贴层施工以后10~20分钟
以上处理完成后,图示:
作者:
david78
时间:
2009-1-13 09:24
作者:
david78
时间:
2009-1-13 09:31
5)缓冲层 Esha-Isoton材料,施工用量:约2.0~3.0kg/㎡ (Esha-Isoton缓冲层材料按原混合物成分在电动搅拌机炉中进行融化。)图示如下
6)撒播 2~5mm 沥青包裹撒播材料 施工用量:约2.0~3.0kg/㎡