联众涂料论坛

标题: 防静电地坪漆的地面预处理及施工过程 [打印本页]

作者: 八戒    时间: 2007-11-1 13:32
标题: 防静电地坪漆的地面预处理及施工过程
一、 地面预处理  

     1. 彻底清除水泥地面的油污、灰尘、砂粒、水分等异物。

     2. 使用Grinder或者用其它的工具,清除露出地面的铁丝以及混凝土表面层拆除掉,之后用EPOXY Mortar将那部分添平。

     3. 必要时,用喷砂机冲刷掉地表的粗糙砂粒。  

     4. 灌浆处理。  

    二、 预涂(CD-10)  

    表面电阻:104Ω~105Ω  

    1. 主剂与固化剂以2:1的比率进行充分搅拌后,使用Roller 或者刷子进行1~2次涂装。为了加强粘接强度,使用前加入10~20%的EPOXY Primer SC-100。

    2. 室内温度在20℃下5~6小时之后,操作人员须穿戴施工专用鞋进行打磨。

    3. 施工时使用电风扇或其它通风设备,保证施工现场的良好通风,使产品的挥发溶剂排出室内。

     三、中涂(CD-20)  

    表面电阻:105Ω~106Ω   

     1. 主剂(导电性黑色涂料)与固化剂以5:1的重量比进行充分搅拌,再用刮板涂布为1㎜的厚度。  

     2. 在室内20℃下固化时间需要24小时。  

     3. 为了防止气泡的产生,使用L-100稀释剂进行Spray。

     4. 超过可使用时间的产品不可使用。

    四、上涂(CD-30)  

     表面电阻:107Ω~109Ω  

     1. 确认中涂固化后,凹凸部位进行Grinding,使表面变的光滑。

     2. 用导电型Primer(CD-10,表面电阻104Ω~105Ω)进行一层薄薄的涂装,使导电性能增强。  

     3.主剂与固化剂(CD-30,指定Color)以4:1的重量比进行充分搅拌,然后以1㎜的厚度Self Leveling后再进行均匀涂布。