工地一,弹性拉毛出现了施工完之后出现了鼓泡,气孔等问题,当时的天气也是经常下雨。据业务员说,向阳面才有这问题,阴面没有这问题,同一批材料做的,我们当时给施工方的解释是:墙面湿气较重,向阳面,有太阳照水蒸气挥发不出来,所以将涂膜顶起来了......大概的意思就是这样,最后是将气泡的铲掉重新做了,没别的方法。
工地二:出现了严重的泛碱发花现象。当时的天气不怎么好,施工前后都下了大雨。我觉得是泛碱,在现场用水抹在白色的地方,白色不见了,但是水干了之后,仍然是白色的。在工地取样,底漆的固含只有14%左右(严重低于我们设计的24%),所以底漆封闭性不好很有可能是出现泛碱的主要原因。但是我用此底漆测试其抗泛碱性、抗盐析性时,又没什么问题。当时给施工方的处理方法是:在其发花的地方,用砂纸打磨,上一遍底漆,在上一遍面漆。做好之后没过一两天也下雨了,但是没有再出现发花的现象。
工地三:墙面出现褪色、开裂、粉化。此工程做了有3、4年的样子了,用的溶剂型的涂料。出现这么严重的问题,看来只能重新做了。这些应该没什么好说的,应该是质量的问题。想不明白的事,褪色发黄是怎么回事?是不是色浆不好?不知道哪位高手解答一下~~
工地四:这个问题,我相信很多人都碰到过,就是做真石漆仿砖的时候,用美纹纸可以将底漆,腻子一起揭下来。腻子是425的黑水泥加了45%的样子,还是双组分(据工人们反映,没有完全按照我们给的配比去加,而是将乳液加少了,因为乳液少加一点好打磨,但是强度会降低),底漆是用的那种遮盖底漆,乳液量大概在35%,粘度估计有100KU,这都决定了其渗透性不会很好。我自己也试验过,如果腻子不加乳液的话,那么即使底漆完全用乳液去做的话,用美纹纸去粘,依然可以将底漆和腻子一起粘下来,只不过美纹纸要贴很紧而已。由于工人们已经将这种腻子批在墙上了,而且面积还不小。我们提供的方案是:在腻子层先做一道透明的封闭底漆,然后再做遮盖底漆,最后做真石漆。这样做倒是可以解决问题(只要粘贴美纹纸的时候,不要太用力去按压美纹纸,底漆和腻子是不会被粘下来的),但是这样也有另外一个问题,增加了一道工序,人工成本无疑就增加了,真是个棘手的问题。不知道哪位有更好的解决方法?
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏21 转播转播 分享分享1 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

17

主题

1544

帖子

3476

专家分

涂料人五段

Rank: 5Rank: 5

专家分
3476 分

涂料人一段涂料人二段涂料人三段涂料人四段涂料人五段

2#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 2 分
基层没处理好返碱是对的,底漆不能低于18固含,拉毛漆表面看起来不像基层的问题,应该是配方体系搭配问题没做好,或者是施工人员施工不当所造成。
回复

使用道具 举报

10

主题

818

帖子

852

专家分

涂料人三段

弹性质感涂料

Rank: 3Rank: 3

专家分
852 分

涂料人二段涂料人三段

3#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 4 分
工地一:重新再做一次拉毛,该拉毛直接不对水开。一般的拉毛漆是不开水直接施工的
工地二:重新刷一遍近色抗碱底漆后,重新刷2遍面漆
工地三:贴好分割纸后,薄薄的扇一次灰。重新刷近色抗碱底,后刷2遍乳胶漆(腻子和乳胶漆配方不行)
工地四:用强度合格的外墙腻子后,先刷一个高渗透性的调色底漆,完全干燥后(1~2天)贴分割纸,后才进行石漆施工(能不能和腻子一起斯出来,是看你腻子强度行不行的)
回复

使用道具 举报

     

24

主题

608

帖子

706

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
706 分

涂料人三段

4#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 2 分
pzh_08 发表于 2013-9-13 21:31
今天又去工地,估计腻子粘结强度不好,面漆起皮剥落了,工地的问题真是多啊。看来只能铲掉重新做了。

好多工地都是从腻子层出问题。腻子的强度,养护时间,都很主要,所以做工地,一定要把腻子,做好,不要以为一吨省几十块钱,出了问题。就不是这点钱的事了,腻子,一元钱做好,就不做九毛九的,个人关点。
回复

使用道具 举报

10

主题

818

帖子

852

专家分

涂料人三段

弹性质感涂料

Rank: 3Rank: 3

专家分
852 分

涂料人二段涂料人三段

5#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 2 分
pzh_08 发表于 2013-9-13 21:25
工地一:拉毛已经将出现问题的墙面铲掉重新做了,施工应该是不兑水的;
工地二:我们的处理方法是,将墙 ...

所以在你的工地四,那里我就知道是腻子出了问题了。
为什么我曾经在论坛抱怨过腻子的问题:http://bbs.coatu.com/thread-100226-1-1.html
所以腻子对于工地是很重要的
回复

使用道具 举报

     

36

主题

1525

帖子

2024

专家分

涂料人四段

Rank: 4

专家分
2024 分
6#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 4 分
这是个好贴。
发表一下个人看法。对于一鼓泡问题,封闭底漆一定要做好,为什么向阳面鼓泡严重,并不一定是水汽出不来,很可能是空气置换问题,很少有人会发表这一看法,但是这个现象很容易复制,可以在一块水泥石棉板上不刷底漆、刷一遍底漆、刷两遍底漆,再刷涂料看看鼓泡情况就清楚了。涂料向基材渗透占据了原有被空气填充的体积所以会置换出空气,向阳面涂料表层很快干燥,空气无法排除会鼓泡,拉毛本身又是高粘度厚涂涂料,涂刷过程中缺乏压辊破泡的过程。做拉毛可以一底一同色中涂一面。
回复

使用道具 举报

     

36

主题

1525

帖子

2024

专家分

涂料人四段

Rank: 4

专家分
2024 分
7#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 3 分
本帖最后由 355069167 于 2013-9-19 19:10 编辑

泛碱往往并不是底漆的质量问题造成的,所谓三分料七分工,工地通常的做法往往是底漆涂刷一遍,但是一遍的缺陷就非常多。实验室所用基材的孔隙率和工地墙体的孔隙率是完全不同的,同时实验室基材的毛细孔孔径远远小于工程墙体材料。工程上湿气重的地方,一遍底漆的泛碱率超过90%,除非是用超高固含量的底漆,但是影响重涂,渗透型底漆封闭好但是固含量低建议还是刷两遍,当然还有更好的底漆就是环氧底漆。
回复

使用道具 举报

     

36

主题

1525

帖子

2024

专家分

涂料人四段

Rank: 4

专家分
2024 分
8#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 1 分
开裂一般是基层问题,褪色可以从色浆和树脂两方面找原因,同时出现了粉化可能树脂方面原因比较多一些,使用是不是苯丙类的丙烯酸树脂?
回复

使用道具 举报

     

36

主题

1525

帖子

2024

专家分

涂料人四段

Rank: 4

专家分
2024 分
9#
发表于 2013-9-9 20:14:24 | 只看该作者   得分: 2 分
本帖最后由 355069167 于 2013-9-19 19:27 编辑

对于第四个问题可以考虑采用水性环氧乳液改性底漆,双组份腻子也可以,环氧有一个前期强度低后期强度高的特点,兼顾了打磨性和强度问题,当然成本会高些。底漆100KU粘度过高,60-80KU是比较好的施工粘度,会沉淀用时搅拌。
回复

使用道具 举报

     

47

主题

396

帖子

245

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
245 分

涂料人二段

10#
发表于 2013-9-9 20:30:10 | 只看该作者
感觉拉毛上的这些眼有点像兑水兑的比较多,拉花的时候拉起来的泡,在干燥的时候破掉了
回复

使用道具 举报

     

15

主题

87

帖子

3

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
3 分
11#
发表于 2013-9-10 08:54:02 | 只看该作者
拉毛漆,水加多了,不成形,搅拌过程太长,产生气泡
回复

使用道具 举报

     

15

主题

1667

帖子

3628

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
3628 分
12#
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:16:09 | 只看该作者
liuzongguo 发表于 2013-9-9 20:30
感觉拉毛上的这些眼有点像兑水兑的比较多,拉花的时候拉起来的泡,在干燥的时候破掉了

应该是没有兑水的,起泡很可能和施工有关。
回复

使用道具 举报

     

15

主题

1667

帖子

3628

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
3628 分
13#
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:18:38 | 只看该作者
京蓬雅都 发表于 2013-9-10 09:07
基层没处理好返碱是对的,底漆不能低于18固含,拉毛漆表面看起来不像基层的问题,应该是配方体系搭配问题没 ...

泛碱的问题已经处理掉了,至于底漆固含不能低于18这说法,我保留意见。
回复

使用道具 举报

     

15

主题

1667

帖子

3628

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
3628 分
14#
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:18:54 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:25:57 | 只看该作者
感想 发表于 2013-9-10 20:14
工地一:重新再做一次拉毛,该拉毛直接不对水开。一般的拉毛漆是不开水直接施工的
工地二:重新刷一遍近色抗 ...

工地一:拉毛已经将出现问题的墙面铲掉重新做了,施工应该是不兑水的;
工地二:我们的处理方法是,将墙面打磨一遍,上透明的封闭底漆,再上面漆的;
工地三:这个处理还比较麻烦,因为腻子已经上墙了,不可能铲掉了,只能施工时注意了,贴美纹纸时,要求不那么用力压;我看过腻子和底漆的配方,也测试过,应该是没什么问题的,只是施工时,工人们将腻子(双组份)的胶水加少了,才导致强度不够。
非常感谢你提出的宝贵意见~~
回复

使用道具 举报

     

15

主题

1667

帖子

3628

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
3628 分
16#
 楼主| 发表于 2013-9-13 21:31:21 | 只看该作者
今天又去工地,估计腻子粘结强度不好,面漆起皮剥落了,工地的问题真是多啊。看来只能铲掉重新做了。
回复

使用道具 举报

     

17

主题

1544

帖子

3476

专家分

涂料人五段

Rank: 5Rank: 5

专家分
3476 分

涂料人一段涂料人二段涂料人三段涂料人四段涂料人五段

17#
发表于 2013-9-14 06:51:21 | 只看该作者
pzh_08 发表于 2013-9-13 21:31
今天又去工地,估计腻子粘结强度不好,面漆起皮剥落了,工地的问题真是多啊。看来只能铲掉重新做了。

水泥基腻子一定要养护好再上面漆,看图貌似没上底漆。
回复

使用道具 举报

     

15

主题

1667

帖子

3628

专家分

论坛编辑

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

专家分
3628 分
18#
 楼主| 发表于 2013-9-14 07:53:48 | 只看该作者
京蓬雅都 发表于 2013-9-14 06:51
水泥基腻子一定要养护好再上面漆,看图貌似没上底漆。

腻子养护最多一两天,底漆应该是上过了的,感觉还是腻子不好。
回复

使用道具 举报

     

36

主题

971

帖子

102

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
102 分
19#
发表于 2013-9-14 08:09:33 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-14 08:20:27 | 只看该作者
polymer1986 发表于 2013-9-14 08:09
这个现象看着会睡不着觉

习惯了,天塌下来有个高的人顶着,怕啥?/:^W^