联众涂料论坛
标题:
保温墙面涂料开裂,怎么处理!!
[打印本页]
作者:
july029
时间:
2014-3-28 16:27
标题:
保温墙面涂料开裂,怎么处理!!
有一工地,去年9月份施工的EPS保温板,表面批腻子做的弹性涂料(比较薄),现在工地上出现了裂纹,大概在1MM左右,要求我们处理,不知道怎么处理比较合理
1.低成本处理法,在开裂处打磨,再批腻子,再做弹性涂料,
2.整个墙面大面积批腻子,再做涂料,、
哪种方法可以保证以后开裂的几率小啊?谢谢大家出出注意啊 coatu_reward
作者:
京蓬雅都
时间:
2014-3-28 17:24
彻底除根的办法要挂网批刮砂浆,双组份腻子,简单点的就刷遍底漆,上遍高弹面漆,涂层尽量厚一点。
作者:
739648743xlg
时间:
2014-3-28 18:26
做保温的墙面都比较容易出现裂纹,没有很好的办法解决,是个难题,好多墙面都会出现裂纹,我还没有见过不出裂纹的墙面呢,只是早晚的问题。他们用的800多块的高档弹性漆,照样出现裂纹。不好解决啊
作者:
zgs
时间:
2014-3-28 20:34
739648743xlg 发表于 2014-3-28 18:26
做保温的墙面都比较容易出现裂纹,没有很好的办法解决,是个难题,好多墙面都会出现裂纹,我还没有见过不出 ...
".....我还没有见过不出裂纹的墙面呢,只是早晚的问题。...."
好像不一定。 EPS板的外保温外面的涂料没有出现裂纹的多得是。
要研究一下发生开裂的原因。如上面的案例中,究竟是腻子层开裂了,还是腻子层没开裂而弹性面涂开裂?还是埋网格布的抹面砂浆层发生了较严重的开裂?只有找到原因,才能对症下药,进行弥补。
作者:
yuchen
时间:
2014-3-28 22:18
还用问哪开裂了,弹性涂料我没见过开裂的,墙体不裂腻子是不会裂的。肯定是保温板接缝处开裂了,这个和保温施工有关系,新做出来的EPS板需要放置48天熟化期,放置上墙后收缩,好多墙体开裂都是这个原因。我建议你用双组份抗裂砂浆挂网刮裂缝处,在刮腻子和刷面漆。
作者:
zhangjianyedao
时间:
2014-3-29 11:39
楼上几位说的很明白了,如果是保温板接缝或者腻子层的开裂,就要大搞。看裂缝这么大,很可能是出在保温板的质量或者施工上
作者:
355069167
时间:
2014-3-30 21:50
明显不是涂料开裂,抹面砂浆或腻子开裂,开裂部位多需要从新做抹灰层,开裂少就。就在裂缝部位粘贴聚酯无纺布。
作者:
haodiworld
时间:
2014-3-31 00:04
聚合物砂浆胶含量太低造成开裂,随着时间还会开裂更严重,如是长江以北地区,只能铺网格布刮抹一遍抗裂砂浆,如是长江以南地区刮一遍弹性好的外墙腻子。
作者:
july029
时间:
2014-3-31 11:20
谢谢大家的建议,我想采用的是,裂缝处批弹性腻子夹网格布,再滚涂料。这样的话不是表面凸起了吗,就怕验收不通过,墙面大部分是板缝处开裂,晴天看不明显,下了雨后板缝处吸水所以看的很明显。且裂纹表面好像是凸起的,应该是进水涂料鼓泡了。凿开防护层,网格布是干挂的,
作者:
蚂蚁搬家
时间:
2014-4-3 14:47
砂浆质量不好吧
作者:
july029
时间:
2014-4-11 14:42
可能是砂浆和网格布起不到抗开裂的作用了,谢谢大家的发言
作者:
榴连
时间:
2014-4-16 20:07
除此之外,弹性乳液也很重要,目前市场上充斥着各种各样的假弹性,有外增塑的,甚至在里面添加增塑剂的,当时测试断裂伸长率等等均很好,但是时间一长,就完全丧失了弹性。目前国家标准也在做出修改,以防止假弹性涂料蒙混过关。
万华的8016是一款真弹性乳液,具有三重自交联,包括离子交联,有机硅交联及紫外交联,保证了极佳的早期耐水性、耐碱性及耐玷污性能之外,还有极佳的弹性保持率,目前做的样板,在室外暴晒近2年之后,还有非常好断裂伸长率及拉伸强度。
欢迎光临 联众涂料论坛 (http://bbs.coatu.com/)
Powered by Discuz! X3.1