如题,在一楼做好的环氧地坪,使用过程中,常发生因基面返潮引起漆膜起泡脱落,造成客户投诉、要求修补、甚至索赔。

一楼因为与地面相通,地下水会通过毛细管虹吸原理,使基面潮湿,长久作用,使得环氧地坪的漆膜附着力受影响,导致起泡、脱落。对于新建筑,可以要求客户在浇筑混凝土时,做好防水。可惜,因为多方面原因,这样的要求,往往实现不了。对于旧建筑,就更不用提了。

对于这类问题,请各位,谈谈自己的处理办法,好吧?个人以为,这样的客诉越多,客户越不愿使用环氧地坪漆(PU地坪也是如此),这对大家,不是什么好事!
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
收藏收藏2 转播转播 分享分享 分享淘帖 支持支持 反对反对
     

17

主题

1544

帖子

3476

专家分

涂料人五段

Rank: 5Rank: 5

专家分
3476 分

涂料人一段涂料人二段涂料人三段涂料人四段涂料人五段

2#
发表于 2014-4-24 14:06:28 | 只看该作者   得分: 1 分
油性的环氧地坪的弊病就是潮湿起泡脱落,水性的就比较好了透气性优于油性的,可以在潮湿地面施工
以专业赢取市场,靠特色铸就辉煌
回复

使用道具 举报

     

32

主题

415

帖子

469

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
469 分
3#
发表于 2014-4-24 20:29:26 | 只看该作者   得分: 2 分
下面先做一道防水,最好用渗透结晶防水涂料刷,可以保证永久防水。
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
4#
 楼主| 发表于 2014-4-25 10:39:52 | 只看该作者
yuchen 发表于 2014-4-24 20:29
下面先做一道防水,最好用渗透结晶防水涂料刷,可以保证永久防水。

真的假的?保证永久防水?
渗透结晶防水涂料,无色透明液体的?还是浆状的?
回复

使用道具 举报

     

9

主题

420

帖子

414

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
414 分

涂料人一段涂料人二段

5#
发表于 2014-4-25 21:33:14 | 只看该作者   得分: 3 分
很简单,用潮固化类的封闭底漆,进行渗透封底,就算下面有水,我也给你反应掉了,形成致密的保护层,随便你怎么返潮
回复

使用道具 举报

     

9

主题

420

帖子

414

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
414 分

涂料人一段涂料人二段

6#
发表于 2014-4-25 21:35:09 | 只看该作者   得分: 3 分
还有一个办法就是用硅酸盐类的渗透封闭底漆,一样可以和水反应,形成的保护层也木有问题哦
回复

使用道具 举报

     

32

主题

415

帖子

469

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
469 分
7#
发表于 2014-4-25 22:39:23 | 只看该作者   得分: 1 分
大田 发表于 2014-4-25 10:39
真的假的?保证永久防水?
渗透结晶防水涂料,无色透明液体的?还是浆状的?

是粉料,施工时兑水搅拌,刷涂即可,需养护刷水3-5天,
回复

使用道具 举报

     

3

主题

17

帖子

12

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
12 分
8#
发表于 2014-4-27 08:00:49 | 只看该作者
听说环氧树脂湿粘性不好,不知道可不可以把甲基硅酸钾加到水性环氧底漆里?
回复

使用道具 举报

     

2

主题

26

帖子

67

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
67 分
9#
发表于 2014-4-27 16:28:35 | 只看该作者   得分: 1 分
用水性环氧底,大不了中间砂浆层也做成水性环氧的。
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
10#
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:16:49 | 只看该作者
本人做了个试验,取10CM*10CM*10CM的混凝土块(已养护好)若干,各取一面,确定表面符合要求,分别涂覆:混凝土硬化剂(兑水稀释情况:0%,25%,50%),油性环氧底漆,水性环氧底漆,空白。
一星期后,再涂覆溶剂型环氧漆,
再过一星期,将上述混凝土块70%部位浸泡于水中,观察有无起泡。结果,一个月后,均为变化。
随后将上述混凝土块取出,埋入户外泥土中,漆膜面露出地面,十几天过去,依然无变化。
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
11#
 楼主| 发表于 2014-6-23 10:23:25 | 只看该作者
本帖最后由 大田 于 2014-6-23 10:26 编辑

如此看来,只要基面充分干燥,无油污,无杂质(包括可溶性盐分),环氧漆的附着力,应该可以抵抗水分的影响。
或者说,地面环氧地坪之所以出问题,是因为涂装前基面未然合乎要求造成。

不知我的结论,是否OK?欢迎拍砖。

回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
12#
发表于 2014-6-23 15:53:37 | 只看该作者   得分: 2 分
大田 发表于 2014-6-23 10:16
本人做了个试验,取10CM*10CM*10CM的混凝土块(已养护好)若干,各取一面,确定表面符合要求,分别涂覆:混 ...

你这个说明不了问题,混凝土块边缘是透气的,不像大面积地面做完环氧后是完全密封的。
回复

使用道具 举报

     

3

主题

207

帖子

151

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
151 分
13#
发表于 2014-6-23 16:14:47 | 只看该作者
楼上正解
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
14#
 楼主| 发表于 2014-7-16 15:55:10 | 只看该作者
lishuchenma 发表于 2014-6-23 15:53
你这个说明不了问题,混凝土块边缘是透气的,不像大面积地面做完环氧后是完全密封的。

我又做了以下实验:混凝土块,上下左右六个面,五个面涂漆,留下一个面空白。漆膜干燥7天后,将混凝土块泡入水中,空白面在水中。目前已泡水近20天,用与不用底漆都无任何异常。

该试验,环氧应该已经符合完全密封的要求了吧?
回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
15#
发表于 2014-7-21 12:49:25 | 只看该作者   得分: 2 分
大田 发表于 2014-7-16 15:55
我又做了以下实验:混凝土块,上下左右六个面,五个面涂漆,留下一个面空白。漆膜干燥7天后,将混凝土块 ...

你这个密封是够了,但水的压力不够。与实际不符。
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
16#
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:40:13 | 只看该作者
lishuchenma 发表于 2014-7-21 12:49
你这个密封是够了,但水的压力不够。与实际不符。

水的压力,如何不够?多大的压力才算够?一楼接触的是地下水位,我的实验,如何与实际才算相符?
回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
17#
发表于 2014-7-28 14:58:43 | 只看该作者   得分: 2 分
我觉得这个实验应该让水面高于试块各个面,但不是将试块泡在水中。这样才会有水压。
再有,漆膜必须足够厚,一遍底漆一遍溶剂型面漆是不行的,必须保证绝对的不透气。
回复

使用道具 举报

     

3

主题

19

帖子

3

专家分

涂料人一段

Rank: 1

专家分
3 分
18#
发表于 2014-8-15 14:40:37 | 只看该作者   得分: 3 分
saaeawe 发表于 2014-4-25 21:35
还有一个办法就是用硅酸盐类的渗透封闭底漆,一样可以和水反应,形成的保护层也木有问题哦

用水性环氧底漆,然后用加水泥的水性环氧水泥砂浆做中涂,做完就干爽了,应该和你的原理一样,做法有点区别,做完刮腻子上面漆水性油性都可以的
回复

使用道具 举报

     

81

主题

640

帖子

466

专家分

涂料人三段

Rank: 3Rank: 3

专家分
466 分
QQ
19#
 楼主| 发表于 2014-8-16 15:14:59 | 只看该作者
lishuchenma 发表于 2014-7-28 14:58
我觉得这个实验应该让水面高于试块各个面,但不是将试块泡在水中。这样才会有水压。
再有,漆膜必须足够厚 ...

你不觉得,你的说法,非常荒唐吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

167

帖子

94

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
94 分
20#
发表于 2014-8-20 15:38:23 | 只看该作者
大田 发表于 2014-8-16 15:14
你不觉得,你的说法,非常荒唐吗?

不管荒唐不荒唐,你的做法肯定是白费功夫。没啥实际意义。
你观察过起水泡地坪的周围环境吗?你有办法在反水的地面上做普通环氧不起泡吗?
我有!