可以全部用1250目以上的材料合成反射隔热涂料,涂膜45-80um,施工喷、辊、刷涂两遍即可,施工方式及单位耗漆量与常规外墙涂料施工无区别,且原料全部国产化,生产采购方便。而用中空玻璃微珠的反射隔热涂料施工需达120-150um,施工繁琐,单位耗漆量大大高于常规方法,而且均需用到进口原料,从原料,生产,及至施工都繁琐,相对讲好像不符合环保观念。
回复

使用道具 举报

     

4

主题

126

帖子

78

专家分

涂料人二段

Rank: 2

专家分
78 分
2#
发表于 2014-9-10 16:44:27 | 显示全部楼层
国标GB/T25261规定干膜厚度≥80um,150um干膜是JG235的规定,产生这样不同规定的是:国标起草单位采用800目以上常规涂料细度的原料生产,建标起草单位是须有200目的材料才能达到美国军标标准(国标和美国军标的标准值有相似性)。从效率而言,还是国标的可行