  基层要求:基层表面密实整洁,无浮沙、无疏松现象。湿度≤30%
施工工法
1、 建议大面积涂刷前,使用本冷胶粘剂涂刷基层细微裂缝处一遍,增强防水层的防水效果。
2、 可采用涂刷、滚涂、喷涂等方法进行大面积涂刷施工。涂层要求均匀,厚度以0.5㎜~1㎜为宜。施工温度适应范围为:—10℃~+40℃.
3、 涂刷完毕后,常温条件下(25℃±2℃)约5~10分钟,用手轻触涂层表面,感觉似粘非粘状态时既达到最佳铺贴时段。施工是可根据当地气候情况灵活掌握铺贴时间,气温、风速高时则缩短时间,反之则延长时间。
4、 按照国家屋面防水施工规范要求,将被粘贴的防水卷材依排水方向从下往上铺贴粘贴,使搭接部位顺水流方向压茬。搭接部位采用刷涂即可。铺压时采用本公司提供的专用压辊滚压密实。
5、 立面施工时采用基层、防水卷材双面涂刷工法。将防水卷材铺贴压实后,建议在防水卷材顶端用水泥钉固定。封边时使用YA218封口胶封实钉盖,使水泥钉免遭锈蚀,达到最佳效果。
6、 落水口、排气孔等特殊部位可彩用YA218封口胶抹涂3㎜~5㎜厚度,这样处理可以从根本上解决传统工艺落水口不易粘结的难题。